LostWolf
2023-06-28 12:57:36
- #1
关于我的核心翻新项目(BJ‘61),计划在建筑内安装一套[控制式住宅空间通风系统]。由于在现有建筑中安装总是一个挑战,我目前正尝试将通风管道尽可能不显眼地布置在肋形天花板中。询问过的施工单位大多倾向于明装,这促使我决定自己动手实现。
[ATTACH alt="EG_Architekt.jpg"]80533[/ATTACH][ATTACH alt="OG_Architekt.jpg"]80534[/ATTACH]
去年在Light&Building展会上,我接触到了制造商Helios。不幸的是,名片在翻修的混乱中遗失了。因此,我的第一个问题是:有没有人有可能联系到Helios,可以让我提交我的设计方案并进行审核?
接下来谈谈项目:
计划在阁楼安装控制式住宅空间通风系统。
该区域属于防冻区域。
通向阀门的风管将沿上层楼板(阁楼地板)的隔热层内铺设。
Helios的房间阀门设计的最大风量为60立方米/小时,因为它们可以由两根管道(每根30立方米/小时)驱动。
但我经常看到建议阀门风量不超过40立方米/小时以保持低噪音,因此在需要超过30立方米/小时风量的房间中,我预设了两个阀门(每根管道只装一个阀门)。
[ATTACH alt="DG_Planung.jpg"]80535[/ATTACH][ATTACH alt="EG_Planung.jpg"]80536[/ATTACH][ATTACH alt="OG_Planung.jpg"]80537[/ATTACH]
关于调节,我还有以下问题:
控制式住宅空间通风系统的手册对此已有较好说明。
- 需要用差压计进行测量 -> 你们能推荐一款价格实惠且性能良好的仪器吗?我该如何制作测量孔并随后密封?
- 如何调节各阀门的风量?
这可以通过开闭调节,但我如何确保实际设置的值和计算值一致?
另外,有人能对整体设计(通过控制式住宅空间通风-easyplan)给些建议吗?
设计是否合理?有没有问题?(尚未包含屋顶上的外气管道)
[ATTACH alt="Helios_01.png"]80543[/ATTACH] [ATTACH alt="Helios_02.png"]80544[/ATTACH] [ATTACH alt="Helios_03.png"]80545[/ATTACH] [ATTACH alt="Helios_04.png"]80546[/ATTACH]
