从地下室墙到地板板的连接隔热

  • Erstellt am 2016-07-13 00:35:34

cumpa

2016-07-13 00:35:34
  • #1
你好。
我们的底板从下面隔热层厚度为6厘米。我们白色水池的墙体隔热层厚度为14厘米。底板的隔热层在地面上稍微突出,墙体的隔热层大致放置在其上。
但是在某些地方,(底板隔热层和墙板边缘之间)有一个较宽的缝隙,可以伸手过去。(冷桥)?
这是正常的吗?明天将填埋坑。
附上照片


 

wpic

2016-07-13 10:05:54
  • #2
不,正常情况下,外围保温板应无缝且无热桥地铺设/粘贴。缝隙当然必须关闭。此外,板材底部必须竖直放置,以防回填时被撕裂。仅仅使用泡沫填充是不够的。缝隙应尽可能用尺寸合适的保温条填充。对于较小的缝隙/缺陷填充,只能使用专门批准用于此目的的PU外围填充泡沫,但在“渗压水”工况下不适用,如果你采用了[Wesse Wanne],这种情况可能存在。土坑不能这样回填。此外,必须在保温层前设置一层带钉保护膜作为回填保护。
 

cumpa

2016-07-13 23:41:25
  • #3
你好 Wpic... 使用了 Lohr Element 的系统聚氨酯安装泡沫来密封缝隙。我们没有渗压水,而是偶尔出现积聚的渗水。缝隙发泡后,随后安装了带钉膜...
 

SV-Bau01

2017-04-04 20:27:52
  • #4
地板板块到墙壁的密封不必进行,因为白水槽肯定已经约定了。然而,为了减少热桥,绝缘材料应铺设到底部及地板板块的台阶上。并希望一切保持密封。其他内容已经在上面说明。
此致敬礼
 

类似主题
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
20.01.2020地板板上的沥青焊接膜19
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben