CM测量:地面剩余湿度2.1%至2.3%

  • Erstellt am 2017-11-21 13:20:35

lars-steina

2017-11-21 13:20:35
  • #1
大家好,
昨天在我带有地暖的一个房间的地面进行了CM测量,结果是2.1%的剩余水分。在其他房间,用湿度测量仪测得的剩余水分为2.1%到2.3%。我的铺地板工人说他下周要铺设计地板,并且认为这些数值是可以的。但我读到剩余水分最多只能是1.8%。你们怎么看这个问题?谢谢你们的意见。
 

wieli

2017-11-21 14:20:30
  • #2
你好,lars-steina,
正确的值(我假设是水泥砂浆找平层)是,正如你正确猜测的,1.8%,用CM测湿仪测得。用其他设备(例如电阻测量)测量的话,在争议情况下是无效的。
他的论点可能基于他假设找平层会在实际铺设日期之前继续充分干燥。
通常情况下,地板安装工负有基层检测的责任。如果他不检测,或者做出错误的检测判断,他自然要承担责任。
尽管他要承担责任,我还是强烈建议你不要在这种数值下铺设。因为所有投诉带来的不便依然存在。
设计地板(乙烯基地板板材)是不透湿的地板材料,也就是说,夜间干燥比起透气型地板带来更多风险。
如果你有地暖,当然正确的升温也是必须的!(升温记录)

总结:
数值偏高时不要铺设,其他做法都是马虎活……
祝好,Wieli
 