中央通风系统 - 地板出风口还是天花板出风口?

  • Erstellt am 2021-10-31 22:23:18

Mycraft

2021-11-01 06:54:36
  • #1
我已经多次对此有所撰写。地板上的出风口在管线布置和长度方面有很大优势,因此也有利于安装和运营成本。

排风我则始终建议采用墙壁/天花板通风口。
 

AxelH.

2021-11-01 06:58:49
  • #2

我们整个房子里,排气管道都在天花板内,送风管道都在墙内,大约在成品地板上方20厘米(送风口阀门的中间位置)。这两个地方都安装了送风口阀门。送风管道穿过地板,然后从那里穿过45.5厘米厚的气泡混凝土墙。

图片中可以看到二楼送风管道的其中一个墙面连接口。前景中是下层一楼天花板中排气管道的连接口。
 

HoisleBauer22

2021-11-01 09:01:03
  • #3
:非常感谢你的照片!希望能看到更多!这样我能更好地想象它的样子。在45.5厘米和加气混凝土情况下,管道可以顺利通过(通向阁楼吗?)到放置你通风设备的房间。但我担心用空心砖的话可能不行,会碎掉吧?


非常有趣!我理解正确吗?如果每个房间(包括浴室)都有相同的送风和排风,我可以把门底密封起来,从而获得更好的隔音效果?
 

Mycraft

2021-11-01 09:18:16
  • #4

你看得没错,但这样会带来更高的规划和安装成本。不过,逐个房间按需设计肯定有其优势。
 

konibar

2021-11-01 10:22:52
  • #5
务实地,我会根据通风是否是空调系统的一部分来决定。

所以如果夏天送入的是预冷空气,出风口当然应该在上方。
如果冬天也送入温暖的空气,那么出风口当然应该在下方。
 

AxelH.

2021-11-01 10:26:17
  • #6

你好 HoisleBauer22,

多孔混凝土砖的切割确实只是从粗地板高度一直切到用于圆盘阀的接口处。空心多孔砖(我对这种材料没有经验)用角磨机应该也可以做到。其他所有管道都铺设在楼板下面。从楼上浴室开始,管道沿着轻质隔墙向下延伸。



这是来自一楼浴室的一张照片,可以很清楚地看到管道铺设在墙前。


这里所有东西也都隐蔽在轻质隔墙后面。



两个浴室下面是地下室的技术间,所有管道都汇聚到那里并和通风设备连接(图片左侧墙上的设备,排水管是用于冷凝水排放)。

 

类似主题
03.03.2015学生勇敢尝试 - 自制通风系统14
22.06.2015排气 / 进气用于抽油烟机10
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
09.03.2022沙发和书桌下的地面出风口(送风口)?36
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
15.10.2020可控住宅通风:我设计中进气和排气的位置44
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
30.06.2021KfW55 级别的带排气的排风罩27
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
20.12.2022浴室排风扇,纯排气带湿度传感器,寻求11