中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙

  • Erstellt am 2017-04-29 16:22:03

bluminger

2017-04-29 16:22:03
  • #1
你好。

我们正在为(Beton)楼板规划进风和排风的出风口。
目前计划如下:

地下室:除储藏室外,所有房间均为排风(储藏室目前无进风也无排风)
一层:餐厅/客厅/厨房(一体房间)有进风和排风,办公室进风,浴室排风
顶层:卧室、儿童房各为进风,浴室为排风

建议房间门底部留有5-8毫米的缝隙,以避免气流不畅的问题。

问题:
你们的方案类似吗?有相关经验吗?
进风仅通过房门下方缝隙流动是否可行(地下室的空气必须通过楼梯间流通)?
对门底缝隙的看法(5毫米缝隙似乎是正常的)?

提前感谢。
 

sven.conzi

2017-04-29 18:08:22
  • #2
你们真的自己设计所有进风口和排风口的位置吗?我们这边是由一家工程公司来设计的。
 

bluminger

2017-04-29 20:30:37
  • #3
你好 ,

不,通风系统由一名给排水和暖通专业人员设计。
 

Alex85

2017-04-30 13:19:21
  • #4
我会尝试保持每层楼的送风和排风平衡。作为外行,我想这样可以减少空气通过楼层之间的流动。在典型的送风房间如卧室中也会产生霉味,我不希望这些霉味通过楼梯间流到地下室再被吸走。总之,这只有在地下室位于供暖范围内时才是一种选择(我假设是这样)。
 

bluminger

2017-04-30 15:45:21
  • #5
你好 ,

感谢你的回复。对于我们来说,这样就不太平衡了。是的,地下室位于有加热的外壳内。

其他人情况如何?你们分别把新风和排风放在哪里?
 

truce

2017-04-30 16:00:16
  • #6


我们这边暖通工程师是这样设计的(没有地下室):
一层送风:2个客厅,1个餐厅
一层排风:2个厨房,1个客卫,1个家务间/冷冻室

二层送风:1个孩子1房,1个孩子2房,1个办公室,2个卧室
二层排风:1个更衣室,2个浴室

2x表示每个天花板孔有2根风管
1x表示每个天花板孔有1根风管
 

类似主题
22.08.2016现在的最终平面图 - 189平方米,无地下室;城市别墅24
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
10.11.2017建筑师设计的房屋平面图,两层带地下室18
15.08.2018单户住宅工作规划 180 平方米平屋顶,带地下室和双车库142
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
07.05.2018无地下室的独栋住宅 - 平面图讨论19
26.01.2019地下室的卧室13
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
05.11.2019厨房和客厅的位置55
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
18.05.2020带地下室的坡地独栋住宅,适合2人居住,包括家庭办公和爱好室80
01.07.2020175平方米住宅面积,带地下室和双车库的独栋住宅计算79
09.10.2020独栋住宅,220平方米,带地下室,建于700平方米地块上41
28.10.2020融资建设项目 独栋住宅 140平方米 + 地下室(巴伐利亚)34
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19

Oben