在找平层干燥期间可以开始油漆工作吗?

  • Erstellt am 2023-08-21 15:28:29

jrth2151

2023-08-21 15:28:29
  • #1
我们的砂浆现在已经在房子里放了将近4周了,我们当然一直都按时通风。从现在开始,希望是九月初,我们将开始功能性和铺装前的养护加温,这过程中会释放出大量的水分。
根据我们的施工负责人说,我们现在就可以开始批刮和平磨工作,这样之后只需贴墙纸和刷漆。
你们同意吗,还是我们至少应该等3-4周加温期过去?我们有点担心如果现在就全部批刮,加温时抹灰会从天花板上掉下来。
厨房安装师傅将在11月2日到场。在那之前,油漆和地面工作必须完成。随后我们就可以搬进来了。因此,我们希望能高效利用干燥期,以免最后阶段过于紧张。
 

KarstenausNRW

2023-08-21 15:48:54
  • #2
四周后,(我假设是水泥砂浆)已经干得差不多了,你可以放心地进行其他所有工作。不会再有大量的水分释放。据说在正常条件和平均厚度下,水泥砂浆通常在两个月后足够干燥,可以铺设地板。

你们可以在地面上铺一块1x1米的塑料膜,封住边缘,过一天后查看膜底部是干燥还是潮湿。这是一个大致的测试方法——但现在可以帮助你们感受砂浆的湿度情况。
 

jrth2151

2023-08-21 15:53:26
  • #3

是的,水泥砂浆。我之前以为大部分湿气是在加热时才释放出来的。否则为什么加热要这么久呢?
目前关闭窗户24小时后的空气湿度约为80-90%,具体取决于楼层。通风后我们能达到大约60%,但这也大致与天气应用上的空气湿度相符。是的,室内外温度目前几乎相同,温差±1°左右。所以我们无法通过通风排出更多湿气。
 

KarstenausNRW

2023-08-21 16:17:33
  • #4

有两个原因。
1. 开始时进行功能加热。根据DIN标准,为了彻底检查带有地坪(长度膨胀等)的供暖系统的正确功能,从而确保在正常运行时没有出现问题。这也是给暖气安装工的一种证明,表明一切正常,已经完成了正确的工作。过去,在没有30度供回水温度的热泵时,大多数升温记录规定供回水温度在50-55度之间,因为这与地暖的最高温度相匹配。如今,通常只加热到35度或供暖系统的最大设计温度,这样也合理,如果不会使用更高温度的话。你们需要看看你们那儿有什么要求。
这过程要持续几天。
2. 之后进行干燥加热,是为了将几乎干燥的地坪中最后的残余湿气驱赶出去。这对铺设实木地板等通过粘贴方式安装的地板特别重要,因为实木地板胶几乎起到一个防潮层的作用。瓷砖则不那么敏感。

网络上的说明如下:


问题是,四周后地坪看起来干了。但你不知道是否一切良好。即使是很少的湿气也可能造成严重损害。因此,作为技工总是保证保险,不管是否必要。

在我自己带热泵的房产中,我以前只加热到供回水温度,然后自己按照第2点检查湿度。然后为了安全起见,再运行两天就好了——但这只能你自己承担风险并且自己做。

或者你一开始就花几欧买快速干燥的地坪。这样铺实木地板一周后就可以进行,其他工作也一样。如果协调得好,或者也由自己完成,这可以是一项很好的投资,毕竟你可能能提前两个月入住。
 

jrth2151

2023-08-21 16:23:46
  • #5
感谢你提供的所有信息。我来总结一下: 最大的湿气应该差不多已排出,但余湿会通过加热被驱除。我们将铺设点击式乙烯基地板,如果我谷歌得对的话,余湿应降低到CM-2%。我们的贴砖工也会来,且会进行CM测量,我们会得到一份中期报告。 不过我仍然不会去贴墙纸,但刮腻子等工作应该可以进行。 让我感到奇怪的是,我们的房子内部从未真正潮湿。虽然空气湿度达到99%,但我们建筑区的邻居们却说屋顶潮湿滴水等情况。但他们都是在冬季/春季低温下干燥。今年春季却直接从10度升到30度。我们房内最多只是窗户内侧有些潮湿,也并不严重。
 

KarstenausNRW

2023-08-21 16:51:42
  • #6

这很正常。湿气会在冷的表面凝结。夏天会很困难 ;-)
 

类似主题
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
06.11.20182014年新建:地下室湿度过高的问题15
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
20.01.2018地窖中的空气湿度明显过高10
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
16.04.2020客厅湿度 30-40%22
14.06.2020夏天没有控制的住宅通风是有问题的19
21.11.2020空气湿度60%,墙体潮湿23
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
08.03.2021石膏/水泥砂浆领域的找平层质量11
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
04.07.2023新的水泥砂浆在新的地暖和隔热层上晃动15
07.10.2023如何在新建筑中规划使用热泵供暖?14
06.11.2023所有房间的湿度非常高50

Oben