没有通知建筑商的吹门测试

  • Erstellt am 2015-10-07 19:12:13

Bauexperte

2015-10-08 12:41:41
  • #1

已经有一段时间了,虽然没有手头的文件,但我记得那是你合同的一部分 ;)

来自路上的莱茵问候
 

HilfeHilfe

2015-10-08 15:18:44
  • #2

:) 啊,不想进去看 ^^
 

EveundGerd

2015-10-09 23:19:15
  • #3
第一次测试时我们虽然住在隔壁,但也没有在场。第二次测试是在交接当天,在我们在场的情况下进行的。
两者都是合同的一部分。;)
还有施工时间计划,以及非常好的沟通。

你就直接问问你的总承包商吧。
 

Bauexperte

2015-10-10 07:33:40
  • #4
早上好,


你是不是可能弄混了什么?

如果房子快交接了,做一个气密门测试“没什么意义”,两个就更不用说了 ;)

莱茵问候
 

tomtom79

2015-10-10 09:39:28
  • #5
昨天我和班长谈过了,根据他说达到了0.98的值,这是一个好值。要求的标准似乎是1.5?
 

Legurit

2015-10-10 10:39:58
  • #6
我们在开始抹墙之前进行了气密性检测(结构与吹风门测试相同)。规划师与建筑承包商一起走遍了房子,用手和仪器感受是否有空气流动。主要关注的是窗户和最顶层的气密层。最后可能还会有一次吹风门测试。维基百科说,低能耗房屋在实验条件下(50帕压差)的换气次数为每小时1-2次——所以你的0.98次/小时看起来还是挺不错的。
 