带防水地下室外门的地下室?

  • Erstellt am 2015-10-07 14:20:26

TiloDD

2015-10-07 14:20:26
  • #1
大家好,

我的出发情况:
我们咨询了3家房屋建筑公司,并让他们为我们报价。问题是……3家公司对于地下室的看法不一。我们想在一个坡地上建房子。从一角到另一角大约有1.5米的落差。我们不想完全把地下室埋进地里,因为土壤报告看起来不太理想(土壤类别为6和7,从1米到1.7米深)。

让我左右为难的问题是对外的地下室门,这对我们很重要。迄今为止一切都还合适的那家公司及其项目经理极力建议我们安装一个防水门。他建议这么做,是因为他经常遇到地下室门进水的问题。

他给我们推荐了一款名为“防水地下室门 Buchele HAT 70-1”的门,价格是6100欧元。

你们怎么看?这扇门部分朝向坡面,因此实际上水无法进入,因为水要进入必须“爬上”坡面?我们对这个问题很犹豫。

关于地下室:这家供应商为我们提供的是一种WU混凝土地下室,称为白色浴缸,因为在未来几十年里,它关于水的问题最少。其他供应商则选择黑色浴缸,并且不大认同地下室门的问题。

期待你们的意见。谢谢

 

dukana

2015-12-26 18:55:19
  • #2
根据土壤条件,按照您的草图,完全防止渗水的地下室(底板和侧墙)很可能不是必需的。通过建筑措施密封地下室并引导积水,肯定更简单且更便宜。门那边也肯定没问题…… 但是如果钱不是问题……
 

Bauexperte

2015-12-27 00:32:48
  • #3
晚上好,


“只是”有很多石头(岩石)还是中间也有水?


这点我可以确认。


简单搜索后我发现这门是“防洪门”。这有点像“小题大做”——完全不符合需求。


雨水是顺着山坡流下来的;因此水密封堵入口其实是个不错的决定。不过可以选个等级低一点的。


这要看土壤报告上写了什么。可以确定的是,你的地下室前部覆盖着土壤;遗憾的是,你没有说明上层土壤层的情况。

土壤报告里写了什么?

莱茵问候
 

Irgendwoabaier

2015-12-27 11:34:24
  • #4
早上好,

因为我认识的人目前在西约克郡正面临异常高的水位:在持续降雨事件中,水位会有多高?Mytholmroyd 或 Hebden Bridge 也无法想象那样的水位……只有当到山谷底部还有足够的高度差时,坡地才有用。在Meanwood的Green Road,我在一次强降雨事件中也测得路面上有10厘米的水位——而那条路的坡度是12.5%!
 

类似主题
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
09.09.2013更换土壤的费用,建筑地基的土壤调查,含粘土25
16.04.2014土壤勘察费用 - 是建筑师支付还是我们支付?12
23.11.2014土壤检测报告让我们震惊了!!34
09.04.2015地面太软 - 无法进行钻探/土壤检测12
13.02.2017购地前的土壤评估?20
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
27.03.2017根据土壤勘察的土方开挖大致费用14
19.08.2020坡地双家庭住宅的平面设计246
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
16.12.2018单家庭住宅的平面图设计(城市别墅,140平方米)位于坡地,带双车库495
24.04.2019带车库的单户住宅,位于缓坡上17
18.05.2019限制门的开启角度11
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
14.04.2020陡坡地,請評估17
03.08.2021浴室和更衣室没有门的突破?12
09.02.2022平面图:在轻微坡度上建造——由于挖掘不足以建造地下室?22
27.12.2022门DIN左开还是右开——两者都可以吗?17
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
06.04.2023白色水槽 - 水暴露等级 W2.2-E19

Oben