底座密封地板板正面 - 密封位置?

  • Erstellt am 2023-12-03 18:42:28

Schischuh

2023-12-03 18:42:28
  • #1
大家好,[ich weiß, dass das Forum keine rechtssichere Beratung leisten kann]

我们的房子建好了。呼。鉴定师来了,指出地基板的基层防水(如照片中所示的红色和橙色部分)存在问题——这违反了DIN XYZ(13967?),基层防水必须沿着绿色线条进行(直接在地基板上)。但他无法明确是否我们处于灰色地带,仍然可以接受,还是绝对不可行。建房者说:即使按照我们的做法,也不会有积水渗到木结构房屋中——而且这样做更干净、更实用。

我的问题是:木框架房屋(或任何其他房屋)基层防水应铺设在保温层之前还是之后?
我们会因此产生问题吗?

此致敬礼
 

Harakiri

2023-12-04 08:14:43
  • #2
有些人会想出什么样的主意——当然,底座防水层应该位于保温层后面。简单点:房屋建造者应该告诉你底座防水系统的制造商和产品,并向你展示制造商提供的底座细节/结构图纸,上面显示了他们的施工方法。
 

dertill

2023-12-04 08:49:14
  • #3

我同意 的看法。保温层应放在地基板上或地基板前面,然后再铺设保温层。但通常情况下,尤其是在窗户防水部分,人们习惯将防水层铺设在保温层的前面(如果窗户安装时保温层已经安装好)。

在基础区域,只能使用适合的非毛细作用保温材料,因此保温层可以放在后面。正如你所说,防潮层可能会被损坏,或者多年以后因植物生长和石材等移动而受损,水分可能会渗入。

这问题有多严重,验房师会更清楚,我只知道正确做法不是这样的。
 

xMisterDx

2023-12-04 13:34:46
  • #4
然后基座或地下室区域的防水层也应双层(?)且当然要全面积粘贴。燃烧器往往只是局部接触。如果某一点损坏,水就会渗入保温层后面,而全面积粘贴就不会发生这种情况。

但是……如果鉴定师不能判断这是否严重,是否需要重新施工,那为什么要付钱给他呢?
他不能说“这不专业,但是否真的需要重新做,我也不知道。”!?!
他把自己当专家出售……
 

unitist

2024-02-03 10:54:10
  • #5
这个问题现在怎么样了?我们的情况完全一样。基础是作为WU底板施工的,水平防水层存在。垂直防水层到目前为止还没有,将来要从外部铺设到底板的保温层,然后向上延伸。鉴定人说这非常不寻常,据他所知也不被允许。我们已经等待了大约三个月建筑技术许可的相关材料,项目经理和建筑公司仍未提供给我们。
 

Schischuh

2024-02-07 21:12:01
  • #6

在我们这里,责任也仍然在建筑商身上……
 

类似主题
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
27.11.2016地板板下方和上方的双重隔热?10
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
13.01.2025用稻草隔热木地板板20
11.05.2021地板板绝缘 - 天花板高度不足14
13.09.2021用于地板板的再生碎石21
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben