巴特尔空气-水热泵

  • Erstellt am 2016-06-10 10:42:33

AndreasPlü

2016-06-10 10:42:33
  • #1
你好,

我们的建筑公司为新建筑提供了以下空气源热泵:Bartl Eco - 5 LCI DK 800升储水箱,带有鲜水站,功率为9.1千瓦。

有人认识这个供应商或特别了解这款暖气设备吗?
 

Legurit

2016-06-10 10:44:45
  • #2
进行了供暖负荷计算吗?
在新建筑中,通常根据能源标准和规模,较小的功率数值就足够了。
 

AndreasPlü

2016-06-10 22:12:00
  • #3
是的,在35度的供水温度下,外部温度为10度时,年运行系数为4.4,7度时为3.9,2度时为3.3,零下7度时为2.9。房屋的千瓦约为9,Kfw 70。

但是有人知道制造商是谁吗?
 

Saruss

2016-06-13 23:26:56
  • #4
那现在的采暖负荷计算结果是什么?你们的设计温度是多少?9千瓦一开始听起来很多,但如果在-10度时只剩下4千瓦,那真的很取决于你住在哪个地区。以上提到的数值都不是年度运行系数,最多是特定条件下的运行系数或COP值。比如生活热水的使用特别是在天气较冷时,会明显降低年度运行系数。
 

类似主题
22.11.2015HvH 结合空气源热泵与板式散热器——温度值?29
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
24.01.2017空气源热泵与地热能,新建建筑400平方米33
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
02.04.2024在完成热负荷计算后,更换了其他供暖系统11

Oben