阁楼扩建可见横梁/正确安装隔热层

  • Erstellt am 2017-08-06 22:52:17

galsan

2017-08-06 22:52:17
  • #1
大家好,

所有陈述和问题均涉及随附且希望足够的图纸。

我有以下问题想请教专家们:

    [*]我指出的结构基本正确吗?
    [*]在内部露出横梁的情况下,采用防潮层/防潮膜的屋顶能否完全密封,还是最好从内部完全封闭屋顶?
    [*]保温层位于防潮层下方/内部,顶部/外部由罩面板和防水卷材限制。这里是否还需要留出空气流通空间,还是结构如此即可?
    [*]155毫米的保温层厚度足够吗?这是一种生物保温材料(由于不了解,无法提供具体名称或制造商),已经在阁楼上存放了15年,未使用。
    [*]你们会在椽子之间安装一层还是两层12.5毫米的干墙板?
    [*]如果我不选择露出横梁,我有205毫米的总高度可以用来填充保温材料。这个高度需要完全填满吗,还是上下可以留出空气层?

期待有建设性的回答或进一步问题。

来自Blautopf的问候和感谢,
Galsan
 

Lumpi_LE

2017-08-06 23:06:20
  • #2
简而言之:如果想让椽子保持可见,就要从外部安装防潮层和保温层,也就是在屋顶覆盖前安装,其他方法都是糟糕的,行不通。加厚的时候,就像名字所说的那样,把同样的材料再加一层,而不是那些木板类的乱七八糟的东西。15厘米远远不够。“十五年前的生物材料”保温效果肯定很差,所以你可能需要大约30厘米才能勉强达到节能规定。
 