使用夹子系统在地暖上固定橡木地板,无需胶水

  • Erstellt am 2019-08-28 11:58:45

M@ssiv0815

2019-09-04 19:36:05
  • #1


伍珀塔尔公司的产品正是我想订购的……而且我父母家已经装过,效果非常好。橡木,纹理鲜明,打磨/批刮处理,白色上油。多年后依然很好看。不过他们那是用螺丝固定在木地板上的……而我这里的情况完全不同。

我不知道能不能直接在瓷砖上铺,还是必须把瓷砖敲掉。

哪里能找到关于夹钉系统的资料?谢谢你的提示——我还不知道这个系统。

问候
 

M@ssiv0815

2019-09-04 19:41:14
  • #2


谢谢你建议我完全关闭供暖回路。我会检查是否以及如何操作。这样就能避免过度干燥损坏。

我不知道这是否有区别……但我想铺实木地板,而不是多层实木地板。

是的,关于结构高度……我也考虑过。地板厚度是20毫米。我认为更合理的做法可能是拆除瓷砖,然后磨掉残留的粘合剂……尽管在72平方米范围内,这肯定是一项艰巨的任务……
 

KlaRa

2019-09-05 08:44:44
  • #3

哦,是的,这确实有区别!多层复合地板绝不会产生像实木地板那样的扭曲应力,即使在干燥不足的情况下也是如此。根据地板木板之前从树干上的切割方式,由于木材的生长,干燥不足或过度潮湿(这又是另一个话题)可能会产生一些应力,这些应力在浮动铺设时无法控制。因此,实木地板应始终与基底胶合。不过,这里有一个问题,就是地暖是电热丝供电的。拆除瓷砖的工作确实非常巨大,虽然并不罕见。需要回答的问题是,是否可以用较薄的多层复合地板代替不需粘贴的实木地板,并能达到相同的效果。
问候:KlaRa
 

cschiko

2019-09-05 08:55:28
  • #4
所以我们使用的是20毫米厚的实木地板,以悬浮式铺设,效果非常好!为什么必须强制粘贴,这方面有一个理由的话会很有趣?供应商也允许进行悬浮式铺设。当然,悬浮式铺设的地板有时会发出声音,但毕竟它也是一种天然材料。缝隙有时也会“开裂”,但可以重新推回去,这没有什么大不了的。显然我们没有地暖,但我们的供应商也批准这些地板用于地暖。

可能会成为问题的是外围伸缩缝过小。在某些情况下,地板可能会翘起。我们的一楼也出现过这种情况,只是那里的地板比较窄,而且只有15毫米厚。除此之外,我们没有任何问题!
 