WU混凝土中的空管和空盒危险吗?

  • Erstellt am 2019-09-05 08:02:31

netzplan

2019-09-05 08:02:31
  • #1
大家好,

我们目前正在对现有建筑进行扩建。扩建部分设有地下室,也将作为居住空间使用。地下室部分大部分(可能除外50-70厘米)埋于地下。

计划使用[ Noppenbahn ],12厘米外围墙保温层和24厘米钢筋混凝土防水结构。(现场模板安装和浇筑)。还计划设置排水系统。根据建筑公司和建筑师的说法,[ Leerrohre ]和[ Leerdosen ]不是问题。

为了安全起见,我是否仍应避免使用这些[ Dosen ]和[ Rohren ],或坚持外部增加一道保护层?这里是否可能使用沥青层会有所帮助?

此致敬礼
 

nordanney

2019-09-05 10:34:38
  • #2

为了什么安全起见或防范什么?
 

Bookstar

2019-09-05 13:05:53
  • #3
这到底怎么运行?你已经有了模板,想在那里铺设空管?之后再做是一项巨大的工作,但你还有4厘米的空间。20厘米是足够的。
 

netzplan

2019-09-06 11:28:32
  • #4

为了防止外部水分渗入,或者是来自地面的水分渗入。(虽然我们还是有排水系统。


好的,这种6厘米深的深型组合盒就不行了。

你们还会建议对外墙的WU混凝土从外部再涂一层,比如沥青,还是说在WU混凝土上额外涂层反而适得其反?
(外面还会有外围保温)
 

Scout

2019-09-06 13:18:53
  • #5
最小厚度的(我相信大约是25厘米)WU混凝土开槽是很棘手的。你可以选择把WU混凝土加厚到计划放置盒子的深度,但那样你就得忍受电工在里面开槽带来的麻烦。

或者你可以在外墙做一个轻质隔断安装层,然后把盒子安装进去。这两种方法都会产生费用。但其他做法都会危及墙体的防水性。

附注:一种经济实惠的替代方案是用带安装盒的踢脚线。或者你可以完全放弃外墙上的盒子和线路,或者只铺设明装线路和踢脚线的混合方式。
 

world-e

2019-09-06 14:05:27
  • #6
或者可以在内部再安装大约4厘米厚的聚苯乙烯泡沫板,然后进行抹灰。这样也可以安置电气安装。
 