在洪水易发区,逆止阀是否总是必要的?

  • Erstellt am 2018-01-22 22:41:26

bierkuh83

2018-01-24 09:46:24
  • #1


你更希望哪种情况?是洪水期间脏水从门口流进来,还是从蓄水池溢出来?这是一个修辞性的问题。

在排放雨水时,我认为在住宅端排水口和雨水排放点之间安装一个止逆装置是有意义的,这样当管道堵塞或管道容量不足时,脏水就不会被压进屋里。

但我不是专业人士……可以试着打电话给区域供水协会(AZV)咨询一下?!
 

wrobel

2018-01-24 10:55:09
  • #2
早上好,再次问候

是的,完全正确,就像图示中展示的那样。

一楼的流程全部位于回水位以上。
地下室通过提升装置排水,超过回水位。
图中显示了从泵出来的管道,通过一楼的弯头引导进入地下室的排水管。

奥利
 

wrobel

2018-01-24 11:02:32
  • #3
是否为混合系统完全无关紧要。

如果流程低于回流水位,则必须安装提升设备。

Olli
 

toxicmolotof

2018-01-24 11:36:17
  • #4
正如最后一张图所示,这样是不允许的。封闭装置在我看来(业余者)必须安装在地下室的排水口与从上方进入的管道之间。

否则,当下水道关闭时,楼上的洗澡水会从地下的排水口流出来。
 

blackm88

2018-01-24 12:48:22
  • #5
我们在地下室的排水接口(洗衣机、暖气、地面排水槽、洗涤槽)安装了一个回流止逆阀。我们被这样解释过:这个装置的作用是防止污水管里的水倒流进地下室。到最低窗户的高度,这是必须的,因为保险公司几乎总是只承保洪水灾害。通过窗户等进入的水被认为是洪水,而通过排水管道进入的水则是回流,通常不在保险范围内。如果安装了回流止逆阀,并且填写了维护和检测记录,则回流水是被保险的。在真正的洪水情况下,人们肯定还有其他更重要的问题……回流情况常常是无辜且迅速发生的。
 

McEgg

2018-01-24 15:59:41
  • #6
我现在其实还不是很明白....

说草图是正确的, 说事情不能这样进行....

其实我本以为应该是这样的.... 到目前为止,我也没能弄清楚这里是否需要一个止回阀。
作为外行人,人们通常会认为那些设计房子的人知道该怎么做。不过我倒不是很确定...
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
30.09.2015带地下室的独栋住宅平面图19
21.02.2016地下室可以排放废水吗?18
21.05.2016提升系统止回板20
15.02.2017房屋高度 - 回水位 - 替代方案11
05.11.2018我们是否需要像建筑师所说的那样使用提升装置?13
02.04.2019建筑用地:大规模填埋还是更好的带挖掘的地下室?28
10.04.2020屋顶的雨水——土壤中的排水用于排出?12
07.07.2020地块低于街道水平1.5米 - 提升装置?12
11.08.2020防水地下室的采光井10
07.12.2020建筑项目需要防回流措施吗?14
19.01.2022地下室桑拿提示和地下室健身房提示16
14.07.2023如何从地下室连接水池,但怎么做?11
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55
28.05.2024提升系统井筒中的水19

Oben