Rotex hpsu compact 516空气-水热泵经验

  • Erstellt am 2020-12-05 09:35:49

Chris1990

2020-12-05 09:35:49
  • #1
大家早上好,我们将在一月份与Town & Country(HIS)在勃兰登堡建房。我们会安装一台Rotex hpsu compact 516的空气源热泵。你们中有人有使用这台设备的经验吗?你们的机器耗电量是多少?能否分享一下使用情况?
我们在建房之前还有什么需要注意的吗?还能额外建造些什么吗?
我们的房子:
Flair Duo 180平米(带附属公寓)
地暖
 

RotorMotor

2020-12-05 09:43:46
  • #2
该设备没有特别之处,简单地在网上搜索即可。消耗更多取决于你的隔热、通风,尤其是地暖系统的设计。对此,互联网和该论坛已经有数千条相关内容。
 

hanse987

2020-12-05 10:38:06
  • #3
已经有按房间划分的采暖负荷计算了吗?你已经确定了每个房间的期望温度吗?回水温度不应超过30度,采暖回路中不应设置缓冲罐。热水储罐容量已经确定了吗?

根据这些数据确定热泵的大小。重要的是不要将热泵设计得过大,而应尽量与您的实际用量相匹配。这样才能获得高效运行的热泵。

从整体情况来看,只能建议你自己参与规划,不要让安装工随意应付。
 

Chris1990

2020-12-05 10:54:01
  • #4
嘿,非常感谢你的回复。我们这方面还什么都没做。供热负荷是由公司计算的。由于我们对这个话题了解不多,我想在这里寻求帮助。先谢谢了。
 

hanse987

2020-12-05 11:55:12
  • #5
如果我在Rotex上看得没错,最小的型号是11千瓦。以房子的大小来看,我觉得这太多了。

你有没有拿到过暖通工程师的热负荷计算表,还是暖通工程师只是告诉你已经做过了?这不是第一次出现没有热负荷计算的情况。
 

Chris1990

2020-12-05 12:14:15
  • #6
不,我没有掌控权,只是有人告诉我。
 

类似主题
22.05.2017新建平房 - 风-水热泵,光伏和太阳能热能?17
10.07.2019乡镇与乡村 - Rotex 热泵12
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
15.05.2021Town & Country Raumwunder 100 带有少量更改20
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65