空气热泵,过强的加热功率问题

  • Erstellt am 2022-09-27 14:34:00

Corini1985

2022-09-27 14:34:00
  • #1
大家好,
我有一台Stiebel Eltron WPL 17 ICS classic。这是2019年的一栋新房。
过去几年我们几乎没有遇到什么问题。
从上周开始,我们又开始供暖了。不幸的是,由于我目前未知的原因,供暖能力非常强。供暖区域的地板温度达到了30-31度。这以前从未发生过,即使外面非常冷也没有。
我们实际上没有做任何改变。空气源热泵运行在舒适模式。空气源热泵舒适模式设定温度是21度。
我注意到的是:
设定温度 HK1:23.9
实际温度 30.4度 供水温度 热泵 30.5
调节器动态 50
待机泵功率 35。
你们有没有什么想法,为什么地板会这样过度加热并且这么热?我还想说“热水制备”和“压缩机”程序异常地长时间几乎持续运行。
提前感谢大家。
 

i_b_n_a_n

2022-09-27 19:38:35
  • #2
为什么要在论坛发帖?

那你马上给你信任的水暖工打电话(最好是那个安装或调试设备的人)
他 hopefully 有设备的完整文件,并且心里已经有这个现象的解释了。
这至少是我的做法。

这种情况有时是即将出现故障的预兆,至少会导致更高的使用费用(两者都不好)。
 

KingJulien

2022-09-27 19:56:16
  • #3
这听起来很像是热水和加热循环之间的切换阀损坏了。
在Stiebel Eltron LWZ中不幸经常发生。
只有更换才能解决,所以请联系服务人员。
 

Daniel-Sp

2022-09-27 21:05:02
  • #4
不仅在[Stiebel Eltron]。如果安装了三通换向阀,故障通常出现在采暖季开始时。有时如果可能,手动切换几次开关就足够了。为此,必须拆卸执行器电机。如果还有保修期,当然应该由采暖安装工来处理。
 

KingJulien

2022-09-27 21:10:37
  • #5
很好的反驳。我是说,我甚至可以在小屏幕上操作。也就是手动切换。如果你有专业技工的密码,你可以试试这个。
 

Corini1985

2022-09-27 21:20:37
  • #6
谢谢你们,卫生公司已经通知了,正在等待一个预约。通常他们不会这么快来……
 