根据KfW55标准可达到的最低温度

  • Erstellt am 2023-11-17 10:14:45

Kia1344

2023-11-17 13:45:04
  • #1
浴室里安装了一个电热毛巾架,旨在达到24摄氏度。浴室内有地暖。只有这样我们才无法达到24摄氏度。

这是一个拥有数百套公寓的新系统。我还在检查建筑说明。供暖系统我从未遇到过问题。每个新建筑大概都是一次冒险。
 

WilderSueden

2023-11-17 13:49:57
  • #2
毛巾加热器非常常见,因为在浴室这个面积较小的排风空间内,需要达到最高温度。在目前常用的供水温度下,达到24度已经相当有挑战性。

我猜测可能是流量设置得太低了。但为了确认,还要问一下租户到底在恒温器上设置了什么。是不是都调到了最高档?然后分配器上的所有阀门都完全打开了吗?
 

Kia1344

2023-11-17 13:56:35
  • #3
是的,最高级别。阀门也会打开。我会问邻居他们那边的温度有多高。
 

WilderSueden

2023-11-17 14:07:15
  • #4
公寓在建筑物中处于什么位置?比邻居有更多的外墙吗?
 

KarstenausNRW

2023-11-17 14:11:25
  • #5
当温度真的降到零下15度时,话题就变得很有趣了。

我认为可能存在以下几种情况:
- 完整的供暖设计出现错误(设计或技术方面,例如供暖回路被更多或更少地关闭)
- 水力平衡出现问题
- 热源容量严重不足,以至于在“温暖”的秋季温度下勉强能把室温维持在20度,而冬天可能只有12度
- 供暖(供暖曲线)设置过低,无法达到预期温度。这可以通过调整供暖设备来解决。
 

kati1337

2023-11-17 17:15:51
  • #6
蠢问题,但我在论坛里已经读过各种各样的内容了……
你的租户还是会关窗的,对吧?
我记得最近有个帖子,楼主抱怨高昂的采暖费,结果发现她在储藏室一直开着窗户,因为蔬菜…… :D

另外,我同意,KFW55 并不排除更高的室内温度。我们也刚刚用 KFW55 建了房子,正在经历第一次采暖期。为了暖气干燥,我们让整个房子都非常温暖(T恤温度)。只要愿意投入资金,这是完全没问题的。

我希望房子不是用可能尺寸过小的热泵系统供暖?否则真正的冬天会有巨大问题,但大概不仅是你的租户会遇到。我也很想知道邻居们怎么说。
 

类似主题
25.07.2014无供暖的节能规定10
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
19.05.2015儿童房、卧室和浴室的供暖14
16.12.2015KfW55 是否值得花额外费用替代 KfW70?16
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
18.08.201636厘米砖块的KfW55是否(不)可能?25
03.11.201636年后更换供暖设备,应选择哪种供暖系统?24
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
24.07.2017热水还是电子毛巾加热器?34
29.06.2018KfW55 的附加费 17,000 是否常见?18
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
08.11.2018过夜非常湿的窗户20
27.11.2018暖气“在”建筑许可之后更改?13
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
22.01.2020我的暖气怎么了?10
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23
24.11.2024我们新租的公寓里的暖气是如何工作的?12

Oben