Stiebel Eltron Wärmepumpe - Warmwasser Temperatur fällt ab,

4,50 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Stiebel Eltron Wärmepumpe - Warmwasser Temperatur fällt ab,
>> Zum 1. Beitrag <<

J

jehd

Du solltest messen wie viel Kelvin Temperatur Du pro Stunde verlierst ohne dass Wasser gezapft wird, Zirkulation läuft, oder sonstiges anderes passiert. Diesen Wert findet man auch in Datenblättern von Speichern.

Wenn der Wert schlechter geworden ist, dann würde ich auf das Drei-Wege- Ventil tippen, was bei Stiebel ein Klassiker ist, oder auf eine geänderte WW Zirkulation (falls Du die hast).

Wasserverlust kannst Du prüfen indem Du das Kaltwasser nachts mal abdrehst. Dann könnte ja nichts nachlaufen und der Druck würde sich abbauen.

Die Wassertemperatur von außen spielt (wenn nichts undicht ist) keine Rolle. Denn Du schaust ja den Verlust im Speicher über die Zeit hinweg an, ohne dass Wasser bezogen wird. Dann läuft auch kein Wasser nach.

Dreiwegeventil kannst Du prüfen indem Du verhinderst, dass Wasser aus dem Heizkreis durch den WW-Tank laufen kann. Das würde nämlich passieren wenn das Ventil defekt ist. Da hängt es von deiner Installation ab. Kannst Du einen Schieber schließen? Das Dreiwegeventil von Hand komplett schließen? Oder die Heizung mal eine Weile abschalten?

Es wäre auch gut zu schauen wie sich die Speichertemperatur ändert je nachdem was die Heizung macht. Bei Problemen mit dem Ventil würde ich erwarten dass die Speichertemperatur schneller sinkt wenn die Heizkreispumpe läuft.
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025