wer kennt sich etwas mit Statik aus und kann seine Erfahrungen teilen?
Ich plane, auf meiner Fertiggarage ein Balkonkraftwerk (Quattro-Set von Kleines Kraftwerk) zu installieren.
Die Anlage besteht aus 4 Modulen (je ca. 23,8 kg) mit einer Neigung von 20° und wird laut Hersteller mit jeweils ca. 80 kg Ballast pro Modul gesichert.
Frage zur statischen Einschätzung mit Angabe der wichtigsten Eckdaten :
Windzone 1
Dachmaße: 6,00 m × 2,96 m × 2,55 m
Gesamtdachfläche: ≈17,8 m²
Modulfläche (4 Module): ≈8,0 m²
Gesamtzusatzlast (Module + Halter + Ballast): ≈431 kg
Konservative Berechnung (μ = 0,6): ≈0,92 kN/m² lokale Dachlast
Extremfall (volle Schneelast auf Modulfläche, μ = 1,0): ≈1,18 kN/m²
Vergleichswert laut Typenstatik: zulässige Dachlast 1,5 kN/m²
Liegen diese Lastannahmen innerhalb der Tragfähigkeit des Dachs und bestehen
besondere Anforderungen an die punktuelle Ballastauflage ( Schutzmatten werden verwendet)?
Danke
wer kennt sich etwas mit Statik aus und kann seine Erfahrungen teilen?
Ich plane, auf meiner Fertiggarage ein Balkonkraftwerk (Quattro-Set von Kleines Kraftwerk) zu installieren.
Die Anlage besteht aus 4 Modulen (je ca. 23,8 kg) mit einer Neigung von 20° und wird laut Hersteller mit jeweils ca. 80 kg Ballast pro Modul gesichert.
Frage zur statischen Einschätzung mit Angabe der wichtigsten Eckdaten :
Windzone 1
Dachmaße: 6,00 m × 2,96 m × 2,55 m
Gesamtdachfläche: ≈17,8 m²
Modulfläche (4 Module): ≈8,0 m²
Gesamtzusatzlast (Module + Halter + Ballast): ≈431 kg
Konservative Berechnung (μ = 0,6): ≈0,92 kN/m² lokale Dachlast
Extremfall (volle Schneelast auf Modulfläche, μ = 1,0): ≈1,18 kN/m²
Vergleichswert laut Typenstatik: zulässige Dachlast 1,5 kN/m²
Liegen diese Lastannahmen innerhalb der Tragfähigkeit des Dachs und bestehen
besondere Anforderungen an die punktuelle Ballastauflage ( Schutzmatten werden verwendet)?