W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Lüftungskonzept Einfamilienhaus: freie Lüftung, ALDs, Türspalte – eure Meinung?


Erstellt am: 25.11.25 22:37

Sonar8725.11.25 22:37
Hallo zusammen,

wir stecken mitten in einem Einfamilienhaus-Neubauprojekt und möchten gern eure unabhängige Meinung zu unserem aktuellen Lüftungskonzept hören. Wir bauen mit einem Generalunternehmer, sind aber mit der fachlichen Ausführung und Erklärung einiger Planungen nicht immer zufrieden. Zusätzlich haben wir eine externe Architektin beauftragt und Unterstützung über den Bauherren-Schutzbund – trotzdem möchten wir vor dem nächsten Schritt gern eure Einschätzung einholen.

Bauweise des Hauses:
• Außenwand: 17,5 cm Kalksandstein
• Mineralfaserdämmung gemäß KfW-40-Standard
• vorgesetzte Klinkerfassade
• 2-geschossiges Einfamilienhaus
• Wohnfläche: 200,2 m²
• Luftvolumen: 545,4 m³
• Gebäudehöhe: 6,4 m
• mittlere Raumhöhe: 3,0 m
• hoher energetischer Standard
• windschwaches Gebiet
• keine fensterlosen Räume
• angesetzter n50-Wert: 1,0 h⁻¹ (nur Vorgabewert, nicht gemessen)

1. Ergebnis des Lüftungskonzepts (nach DIN 1946-6)
Laut Konzept:

• Mindest-Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz: 32,2 m³/h
• Natürliche Infiltration: 30 m³/h

2. Vorgeschlagenes System

Der Planer hat die minimalste mögliche Lösung gewählt:

• reine freie Lüftung
• Querlüftung als Grundlage
• Außenluftdurchlässe (ALDs) in der Fassade
• keine Ventilatoren
• kein Abluftsystem nach DIN 18017-3
• keine mechanische Zu- oder Abluft
• keine Wärmerückgewinnung
• keine Schacht- oder Zentralanlage

3. Berechnete Luftvolumenströme
Für freie Lüftung (informativ):

• Feuchteschutzlüftung: 36 m³/h
• Reduzierte Lüftung: 126 m³/h
• Nennlüftung: 180 m³/h

Differenzdrücke:
• ALDs: 2 Pa
• Überströmelemente (ÜLD): 0,5 Pa

4. Raumweise Luftmengen / ALDs

Alle Daten aus der Tabelle (Quelle: Seite 5 des PDF):

Zulufträume (jeweils 1 ALD):
• Gast (14,5 m²): 8 m³/h
• Kind 2 (15,2 m²): 10 m³/h
• Schlafen (14,4 m²): 10 m³/h
• Kind 1 (15,3 m²): 10 m³/h
• Wohnen/Essen/Küche/Diele/Galerie (97,4 m²): 10 m³/h

Ablufträume (ebenfalls mit ALD, jeweils 1):
• Bad (13,3 m²): 8 m³/h
• HAR/Hauswirtschaftsraum (15,1 m²): 8 m³/h
• WC (5,1 m²): 8 m³/h

Summe ALDs:
• Zulufträume: 5
• Ablufträume: 2

Hinweis: Die angesetzten 1 m³/h pro ALD sind Normwerte – reale ALDs liegen bei 10–40 m³/h.

5. Überströmluft (Zitat: Seite 6 des PDF)
Erforderliche Überström-Luftmengen:

• Bad: 16 m³/h
• WC: 16 m³/h
• HAR/Hauswirtschaftsraum: 16 m³/h
• Kind 1: 10 m³/h
• Kind 2: 10 m³/h
• Schlafen: 10 m³/h
• Gast: 8 m³/h

6. Unsere Bedenken


• Querlüftung ist im Alltag kaum dauerhaft sicherzustellen (Sicherheit, Lärm, Winterbetrieb, Kinderzimmer usw.).
• ALDs können Zugluft, Lärmübertragung und Wärmeverluste verursachen.
• Mit KfW-40 Standard + Mineralwolle + Klinker + Kalksandsteinwand ist das Haus extrem dicht – der n50-Ansatz von 1,0 ist unrealistisch hoch.
→ Real dichter = natürliche Infiltration noch geringer.
→ Das Konzept wird noch fragiler.
• Hohe Überströmwerte führen zu Schall- und Privatsphärenproblemen.
• Das gesamte System hängt komplett vom Nutzerverhalten ab; mechanische Unterstützung fehlt vollständig.
• Das Konzept entspricht zwar der Norm, aber nicht dem Stand der Technik für einen KfW-40-Neubau.

7. Fragen an das Forum – was würdet ihr tun?
  • Ist eine reine freie Lüftung (Fenster + ALDs) bei einem heutigen, sehr dichten Neubau überhaupt noch empfehlenswert?
  • Wie schätzt ihr die hohen Überström-Luftmengen ein – sind diese praxisgerecht oder eher problematisch?
  • Würdet ihr zu einem mechanischen System raten (Abluftsystem, dezentrale Lüftung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
  • Ist es normal, dass ein GU nur das absolute Minimalkonzept liefert?
  • Sollte man in einer KfW-40-Bauweise nicht zwingend ein mechanisches Lüftungssystem erwarten?
  • Würdet ihr das Konzept vom GU überarbeiten lassen oder komplett externe Planung beauftragen?
  • Wie würdet ihr jetzt an unserer Stelle weiter vorgehen?
Ich freue mich sehr über eure Einschätzungen – vielen Dank für eure Unterstützung!

Viele Grüße
nordanney25.11.25 22:44
Einfache Antwort (gilt für jdden Neubau, da alle Häusern heute dicht sind):
1. zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung
2. dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung, falls die Kohle für 1 nicht reicht

Alleine der Komfort und die Luftqualität wären für mich nicht wegzudiskutieren.

Man kann sich zwar auch alles mit manueller Lüftung schön reden und schön rechnen, muss sich andere im Klaren Sinn, dass man sich selbst belügt.

Ihr seid Auftraggeber. Also bestellt eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Diskussion beendet - 😉
GeraldG25.11.25 23:05
Ich habe das ganz praktisch gemacht. Ich habe mir ein Luftmessgerät gekauft, um zu prüfen wie oft ich denn so lüften muss. Selbst im noch momentanen Altbau ist das mehrmals am Tag, damit die CO2 Werte unter 1200ppm bleiben.
Auf jeden Fall kommt in meinen Neubau eine zentrale Lüftungsanlage. Wenn man die selbst verlegt, ist man so ab 6000-8000€ dabei. Ist super einfach selbst zu machen (bestätigt dir jeder der eine hat und zugeschaut hat).
hanse98725.11.25 23:57
Sonar87 schrieb:

Ist es normal, dass ein GU nur das absolute Minimalkonzept liefert?
Du bekommst was in der Bauleistungsbeschreibung steht bzw. was extra beauftragt wurde. Wenn nichts vereinbart wurde und die Bauleistungsbeschreibung nichts spezielles anpreist, dann gibts die Minimallösung.

Bin auch Team: zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung!
ypg26.11.25 00:10
Sonar87 schrieb:

Ist es normal, dass ein GU nur das absolute Minimalkonzept liefert?
Ja. Bei einem, der günstig anbietet, bekommt man auch nur das Nötigste.
Manchen reicht es, weil sie manuelle Lüftung gewährleisten können, sei es wegen kompakter Hausgröße oder Zeit/Geduld, die man hat.

Sonar87 schrieb:

Würdet ihr zu einem mechanischen System raten (Abluftsystem, dezentrale Lüftung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)?
Ja
Sonar87 schrieb:

Ist eine reine freie Lüftung (Fenster + ALDs) bei einem heutigen, sehr dichten Neubau überhaupt noch empfehlenswert?
Nein, außer man legt auf Komfort keinen Wert und kann manuelle Lüftung gewährleisten. Bleibt aber ein Haus, welches beim Verkauf einen Mangel hat.

Das ist Eure Antwort zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Sonar87 schrieb:

Querlüftung ist im Alltag kaum dauerhaft sicherzustellen (Sicherheit, Lärm, Winterbetrieb, Kinderzimmer usw.).

Und flapsig ausgedrückt: wer sich ne 200qm Hütte leisten will, sollte auch in nötige Technik investieren.
Sonar8726.11.25 12:24
Hallo zusammen,

vielen Dank für das bisherige Feedback und eure Einschätzungen — das hilft uns schon sehr weiter.

Wir würden gerne nochmal nachhaken:
  • Welche konkreten Marken bzw. Modelle für zentrale Lüftungsanlagen könnt ihr empfehlen? Worauf sollte man bei der Auswahl unbedingt achten (Effizienz, Wärmerückgewinnung, Geräuschentwicklung, Bedienung, Wartung etc.)?
  • Zusätzlich denken wir darüber nach, extern eine Klimaanlage einbauen zu lassen — wegen der großen Panoramafenster und möglicher sommerlicher Überhitzung. Habt ihr Erfahrungen mit Kombination von Lüftung + Klimatisierung und könnt ihr sinnvolle Systeme oder Vorgehensweisen empfehlen?
Zum Vergleich: Unser GU hatte für eine zentrale Lüftung samt Einbau mit rund 16.000 € kalkuliert.

Danke und viele Grüße