ᐅ Energie sparen Heizung / Warmwasser
Erstellt am: 14.11.17 10:30
Zeltli14.11.17 10:30
Hallo zusammen,
folgende Voraussetzungen sind gegeben:
Gasbrennwert Viessmann Vitodens 200 mit 300l Wasserspeicher + Solar f. Warmwasser.
Heizung Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung.
So wie kann ich am besten die Einstellung vornehmen, um Energie zu sparen, aktuell habe ich es folgendermaßen eingestellt:
Warmwasser tagsüber 6:00- 20:00 an (45C), sonst aus
Heizung: Räume nachts 3C kälter geregelt über Raumthermostate und an der Heizung die Vorlauftemperatur um 2C runtergeregelt.
Ist die Einstellung sinnvoll,wenn tagsüber immer jemand zuhause ist?
Gruß
folgende Voraussetzungen sind gegeben:
Gasbrennwert Viessmann Vitodens 200 mit 300l Wasserspeicher + Solar f. Warmwasser.
Heizung Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung.
So wie kann ich am besten die Einstellung vornehmen, um Energie zu sparen, aktuell habe ich es folgendermaßen eingestellt:
Warmwasser tagsüber 6:00- 20:00 an (45C), sonst aus
Heizung: Räume nachts 3C kälter geregelt über Raumthermostate und an der Heizung die Vorlauftemperatur um 2C runtergeregelt.
Ist die Einstellung sinnvoll,wenn tagsüber immer jemand zuhause ist?
Gruß
Anzeige
markus270314.11.17 10:43
Gibt es denn im Alltag feststehende Zeiten, zu welchen Warmwasser verbraucht wird? Dann könntest du dies entsprechend begrenzen.
Wir haben aufgrund der Kinder z.B. feste Zeiten, sodass nach der letzten Badewanne Abends kein Warmwasser mehr bereitet wird. Schon etwas Gas gespart.
Haben übrigens exakt die gleiche Heizanlage :-)
Wir haben aufgrund der Kinder z.B. feste Zeiten, sodass nach der letzten Badewanne Abends kein Warmwasser mehr bereitet wird. Schon etwas Gas gespart.
Haben übrigens exakt die gleiche Heizanlage :-)