W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Danfoss Wärmetauscher Complete WR 37 liefert kein Warmwasser mehr


Erstellt am: 16.07.24 23:24

Lordbaer16.07.24 23:24
Ich habe eine Danfoss Wärmestation für die Fußbodenheizung und Warmwasseraufbereitung. Es ist die Complete WR 37 Anlage. Warmwasser für den Wärmetauscher kommt von einem Externen Pelletkessel und da passt sicher alles da 20 weitere Häuser kein Problem haben.

Ich habe einen digitalen Wärmemengenzähler und sehe an dem, dass wenn ich Warmwasser am Wasserhahn aufdrehe, höchstens 3kW an Wärmeleistung abgerufen werden. Das Wasser das Rauskommt ist entsprechend kalt.
Ich habe auch festgestellt, dass der Durchfluss am Wärmetauscher nach dem Abdrehen des Warmwassers am Wasserhahn weiter läuft und ca. 1KW an Leistung weiterhin abgerufen wird. Man kann das Wasser, dass durch den Wärmetauscher fliest, obwohl kein Verbrauch vorliegt, auch hören. Deswegen passiert auch folgendes. Wenn ich Warmwasser am Wasserhahn aufdrehe und ein bisschen warte kommt dieses sehr heisse Wasser von dem Wärmetauscher und nach dem es binnen 3-4 Sekunden abgeflossen ist, kommt nichts mehr warmes nach. Ich denke danach erhitzt der Wärmetauscher langsam das vorhandene Wasser wieder langsam auf und in einer Minute habe ich wieder einen kurzen Schwall an sehr heissem Wasser.
Hat irgendjemand eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?

Der Grosse weise Regler in der Mitte der bis 4 geht, ist möglicherweise an dem Problem beteiligt aber ich habe ihn schon in beide Richtungen ganz auf und abgedreht ohne, dass es relevante Verbesserung gab. Jetzt weiss ich auch gar nicht mehr in welcher Stellung ich ihn belassen soll.

Was könnte der Grund für dieses Verhalten sein?
Es trat auf nach dem wir 10 Tage nicht Zuhause waren.
Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt.
Komplexe Heizungsanlage mit Ventilen, Manometern, Zuleitungen und Messgeräten.

Anzeige
Hallo Lordbaer,

schau mal hier: Danfoss Wärmetauscher Complete WR 37 liefert kein Warmwasser mehr. Da wird jeder fündig!
wärmetauscherwarmwasserwasserhahn