Außen"lärm" im Dachgeschoss

O

obod0002

vllt kann uns hier Jemand helfen. Danke schon einmal.

Wir haben vor etwa 1 Jahr ein Haus aus Mitte der 90er Jahre gekauft, EG plus Dachgeschoss muit Krüppelwalmdach.
Eigentlich eine ruhige Vorort-Straßein einr kleinen Stast im Norden, ruhig bis auf Berufsverkehr (manchmal störend morgens) und Aus"geh"verkehr (speziell freitags und samstags nachts).

Beim Gebäude haben wir mittlerweile alle Fenster und Türen durch 3-fach-verglaste ersetzen lassen (na ja, die Bäder und der Hazuswirtschaftsraum haben noch die orginalen Fenster/Türen). Auch die Hohlschicht zwischen Mauerwerk und Klinker ist mittlerweile gedämmt.
Das Dach war bereits mit Zwischensparrendämmung versehen.

Leider kommt irgendwie Motorenlärm für mein Empfinden zu ungedämmt in die Schlafräume im Dachgeschoss. Im Erdgeschoss ist das mit den neuen Fenstern alles überhaupt kein Problem.

Bei den Dachtraufen gibt es große Drempel. Keine weitere Dämmung dort (außer der vorhandenen Zwischensparrendämmung).

Wie könnte ich wohl Herausfinden, WO der Schall in mein Dach einfährt?

Erste Aufnahmen im Dachgeschoss zeigen das Bild bereits sehr deutlich: das Auto reduziert seine Geschwindigkeit vor der Kreuzung (A), danach beschleunigt es die Gänge hoch (B, C, D) bis es schließlich wieder seine normale Geschwindigkeit (E) erreicht hat.
Das ist das Aussehen bei Allerweltsautos, mit Fahrern die normal ihr Fahrzeug beschleunigen. Keie abgesägten Auspuffrohre, maximal hochdrehende Motoren, Überschreitung von Geschwindigkeiten ..

Wir haben im Treppenhaus an der Dachschräge auch die vorhandene Vertäfelung abgenommen und waren sehr erstaunt, wie groß die Luftspalte richtung Drempel waren (hatten aufgrund kalter Innenwand schon so was vermutet)

Spektrum- und Frequenzanalyse-Bildschirm mit farbigem Graphen und Messkurven
 
N

nordanney

Da wirst nicht „den“ Punkt finden, den der Schall nutzt. Das ganze Dach wird das Problem sein.
Lösung: Erneuerung der Dämmung auf heutiges Niveau mit Holzwolle (gehe davon aus, dass bei euch noch alte und dünne Dämmung vorhanden ist).
 
O

obod0002

die Dämmung der Dachschräge ist alt, ja, und auch nicht nach heutigen Maßstäben ausgeführt, füllt aber den Zwischensparrenraum aus.

Als wir den Treppenaufgang gemacht haben, hat uns die Größe der Spalten aber doch überrascht, Spalten vom "Wohn"raum zur ungedämmten Außenluft (Drempel).

Bevor ich alles runterreiße, wollte ich zumindest lokal solche Punkte im Schlafraum ausschließen, weiß aber nicht, wo es sich lohnt zu suchen: Giebel, Abseite, Drempel, Kniestock, der waagerechte Teil der Decke, die Dachschräge selbst.

Wie könnten die Übergänge zwischen Fußpfette und Raum, wie die Übergänge zwischen Dachsparren und Giebelwand ausgeführt sein?

Nahaufnahme eines Spalts zwischen Wand und Boden mit Putz- und Betonbruch
 

Anhänge

Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 364 Themen mit insgesamt 3299 Beiträgen
Oben