Gerd53
Im Lebensmittelhandel werden jetzt Armaturen mit Durchlauferhitzer angeboten.
Die Heizleistung ist 3 KW.
Wie sieht es da mit der Sicherung aus?
Ich habe B16 Sicherungsautomaten in der Wohnungsverteilung. Könnte allerdings auch stärkere Automaten einbauen, wenn dies erlaubt ist. Im Internet habe ich bei einem ähnlichen Produkt die Angabe minimal 20 A und 1,5 mm² Drahtdurchmesser gefunden.
Sind solche Durchlauferhitzer zu empfehlen?