ᐅ Arbeiten des Elektrikers korrekt?
Erstellt am: 21.07.21 12:17
AllThumbs21.07.21 12:17
Hallo Zusammen,
ich habe mir heute die Arbeiten des Elektrikers angeschaut. An einer Stelle wo 7x1,5mm² verlegt werden sollte, wurde stattdessen 5x1,5mm² + 3x1,5mm² verlegt. Damit würde mir allerdings ein L-Leiter fehlen. Oder dürfte der "2. Neutralleiter" des 3x1,5mm² Kabels auch als L genutzt werden?
ich habe mir heute die Arbeiten des Elektrikers angeschaut. An einer Stelle wo 7x1,5mm² verlegt werden sollte, wurde stattdessen 5x1,5mm² + 3x1,5mm² verlegt. Damit würde mir allerdings ein L-Leiter fehlen. Oder dürfte der "2. Neutralleiter" des 3x1,5mm² Kabels auch als L genutzt werden?
HarvSpec21.07.21 13:21
Grün/Gelb und Blau sind Reserviert für Erde und Neutralleiter
Sahitaz21.07.21 13:53
Grün/Gelb ist definitiv für Erde/PE vorzusehen, gesetzlich.
Blau ist als Neutralleiter nice to have, darf aber durchaus als schaltende Ader oder ähnliches verwendet werden.
das ist also absolut in Ordnung was dein Elektriker macht.
Zumindest war das in meiner Lehrzeit noch so (vor 8 Jahren)
Blau ist als Neutralleiter nice to have, darf aber durchaus als schaltende Ader oder ähnliches verwendet werden.
das ist also absolut in Ordnung was dein Elektriker macht.
Zumindest war das in meiner Lehrzeit noch so (vor 8 Jahren)
AllThumbs21.07.21 14:27
HarvSpec schrieb:
Grün/Gelb und Blau sind Reserviert für Erde und NeutralleiterSahitaz schrieb:
Blau ist als Neutralleiter nice to have, darf aber durchaus als schaltende Ader oder ähnliches verwendet werden.Hmm, nun habe ich 2 gegenteilige Meinungen 🤨
Habe leider auch per Google nichts dazu gefunden.
HarvSpec21.07.21 14:50
Gibt gesetzlich (soweit ich mich erinnere) keine Vorgabe, dass Blau Neutralleiter sein muss.
Sahitaz21.07.21 14:54
Die Verwendung der Aderfarben ist in den Normen [2] und [3] festgelegt. In beiden Regelwerken sind folgende, sinngemäß übereinstimmende Aussagen enthalten:
• Wenn ein Stromkreis einen durch Farbe gekennzeichneten Neutralleiter enthält, muss hierfür die blau bzw. hellblau gekennzeichnete Leitungsader verwendet werden.
• Wenn kein Neutralleiter benötigt wird, darf die blau gekennzeichnete Ader für jeden anderen Zweck, jedoch nicht als Schutzleiter verwendet werden.
• Wenn ein Stromkreis einen durch Farbe gekennzeichneten Neutralleiter enthält, muss hierfür die blau bzw. hellblau gekennzeichnete Leitungsader verwendet werden.
• Wenn kein Neutralleiter benötigt wird, darf die blau gekennzeichnete Ader für jeden anderen Zweck, jedoch nicht als Schutzleiter verwendet werden.