ᐅ Nibe F750 einphasig mit Notstrom
Erstellt am: 22.09.22 13:44
Hallo
Ich habe eine Nibe F750.
Für den Notfall habe ich ein 3KW Inverter Notstromaggregat welches ich ins Haus einspeisen kann.
Kann man die Nibe auch mit einem einphasigen Notstromaggregat betreiben?
Bzw. was müsste man hierzu umklemmen oder Adapter basteln? Es geht mir hier nur um den reinen Notfall.
Oder reicht es vielleicht auch schon aus die Nibe auf Störung zu schalten?
Ich habe eine Nibe F750.
Für den Notfall habe ich ein 3KW Inverter Notstromaggregat welches ich ins Haus einspeisen kann.
Kann man die Nibe auch mit einem einphasigen Notstromaggregat betreiben?
Bzw. was müsste man hierzu umklemmen oder Adapter basteln? Es geht mir hier nur um den reinen Notfall.
Oder reicht es vielleicht auch schon aus die Nibe auf Störung zu schalten?
Anzeige
G
Gecko192722.09.22 23:44Die Verdichter von Wärmepumpen sind eigentlich immer dreiphasig angeschlossen, daher kannst du da mit deinem einphasigen Notstrom nicht zum laufen bringen.