Kühlen mit Grundwasser

4,50 Stern(e) 4 Votes
P

paul_bau

Gesperrt
Hab eben noch die Kühlung gerechnet
da diese bei diesem System nicht geprüft wurde.
Diese lässt sich aber aus der Heizleistung ableiten.

Bei real 35W/qm Heizleistung ist mit einer Kühlleistung (ΔT 8 K)
von real kaum über 20W/qm bis 25W/qm zur rechnen.

Nicht desto trotz

Bei richtiger Auslegung und Planung stellt sich im Heiz-/Kühlbetrieb ein gigantisches Raumklima ein. Zudem zeigt sich im täglichen Heizbetrieb das sich Luftfeuchtigkeit und Staubanteile in der Luft wesentlich günstiger verhält.

P_B
 

€uro

Hallo,
... Eigentlich darf schon lange kein Häuschen mehr ohne diese Nachweise gebaut werden.
Der überwiegende Teil der Einfamilienhaus werden ohne ausreichende Planung der Heizung gebaut!
..
Das benannte System hat in der Prüfung einen Heizleistung von Max. 49W/qm bei Rohrraster 18,5/9,5/9,5 erreicht. Beim herkömmlich angebotenen System beträgt die geprüfte Leistung 45W/qm (r=250mm).
Die Reaktionszeit liegt mit 120min bis 650min (AN-/AB je nach gewähltem System) eher träger als eine moderne Fußbodenheizung.
Hersteller geben stets die an den Raum abgegebene Wärmestromdichte an! Die jeweilige Verlustleistung liegt in der Hand des Planers!
..In meinem KfW 40 Haus liegt die VL / RL wenn nur die Kerne im Raster von 250 mm aktiviert werden bei gut 45°C zu 42°C (Außen minus 16°C). Bei gleichzeitigem Betrieb eines Kachelofens und zusätzlicher Wärmequelle im Bad reicht das dann.
Na, ob das bei einer Luftwärmepumpe sinnvoll ist?!
..Beim gleichzeitigen Betrieb beider Rohrsysteme (=Puffer und Heizung in der Decke) kann der VL/RL bei außen minus 16 auf 27°C zu 24°C gesenkt werden. Ideal für unsere Luftwärmepumpe.
Das ist tatsächlich ideal!!!
..
Ein Tipp aus eigener schmerzlicher Erfahrung:
1.) Heizlast ermitteln (DIN EN 12831, auch wenn`s Kritik am Verfahren gibt )
Die 12831 wurde mehrfach novelliert und auch das nat. Beiblatt geändert. Erfahrene Planer kennen die Stolpersteine

v.g.

Warum ist paul_bau gesperrt?
 
P

paul_bau

Gesperrt
Hallo €uro



Hallo,

Der überwiegende Teil der Einfamilienhaus werden ohne ausreichende Planung der Heizung gebaut!

LEIDER, LEIDER. Wer ein Auto kauft fragt, selbst wenn es eine alte Karre für 500€ ist, Daten wie Spritverbrauch, Versicherung, TüV usw. ab. Bei der Heizung geht`s alles in allem schnell mal um 20.000 bis 50.000 €uronen. Bauherr und Bauträger fragen aber nur nach einem Stück Heizung. Kann man kaum verstehen.

Hersteller geben stets die an den Raum abgegebene Wärmestromdichte an!
Die jeweilige Verlustleistung liegt in der Hand des Planers!

Sollten sie zumindest. Doch wenn sie es tun dann leider nicht immer korrekt.
Ein Thor der böses dabei denkt.
Ein kommentarloses Weglassen des Deckenputzes ist aber schon heftig bei Systeme real. immer mit Putz verarbeitet werden. Gerade bei Deckenheizungen die tendenziell leistungsstärker und reaktionsschneller als Fußbodenheizung sein müssen um optimale Ergebnisse zu erzielen kann das für Planer die mit dieser Art DH nicht vertraut sind schnell zum Problem werden.
Auch werden bei Trockenbausystemen regelmäßig "Aktive Fläche", "Installierte Fläche" und "Belegungsgrad" fröhlich und nach Bedarf durcheinander gewürfelt.

Na, ob das bei einer Luftwärmepumpe sinnvoll ist?!

Wohl nicht. Ist aber nur meine pers. Meinung. Im übrigen gibt auch Fälle wo die Decke nur zur Unterstützung weiterer Systeme eingesetzt wird. Wir kennen hier das Gesamtsystem leider nicht.

Das ist tatsächlich ideal!!!

Mit den selben VL`s rechne ich gerade eine Wohnanlage mit mehreren tausend qm.
Ist immer spannend. Denn bei den Deckenheizungen zeigt die Erfahrung eine Unterschreitung der berechneten Werte von schnell mal 3-10K. Liegt einfach an der geringeren Raumtemperatur (bei gl. Behaglichkeit), den Außenflächen die wärmer und damit trockener und besser dämmend sind und den damit einhergehenden geringeren Transmissions-/ und Lüftungsverlusten.

Die 12831 wurde mehrfach novelliert und auch das nat. Beiblatt geändert. Erfahrene Planer kennen die Stolpersteine

So bleiben wir in Übung und haben immer was neues zu lesen

v.g.