Servus Hausbaukollegen,
Wir wohnen seit 2014 auf knapp 300m Höhenmetern, Massiv gebaut.
Das Haus ist von der Form her eher schlicht.
Normales Satteldach ohne Gaube oder Dachfenster (Im OG ein Fenster pro Raum Giebelseitig)
Styropor kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, daher die eher teuren Monolithischen Planblöcke in Lambda 0,08
Größe: 111qm Wohnfläche.
Außenwand: 36,5cm Ytong // Lambda 0,2 W/m²K
Bodenplatte XPS Gedämmt // 0,21 W/m²K
Decke im OG Schräge mit 24cm // Decke mit 34 cm Mineralwolle gedämmt // 0,12 W/m²K
Die Türe + Fenster sind 3Fach verglast und Gasgefüllt // Gesamt inkl Rahmen 1,05 W/m²K
Wärmeerzeuger:
Gas-Brennwert: Viessmann Vitodens 300
Systemregelung: Vitotronic 200
Solar 5qm: Vitosol 200-F
solarspeicher: Vitocell 100-W 300 Liter
Die solaranlage ist nur für Warmwasser (Ohne Heizungsunterstützung)
Unsere Gastherme ist von Mai - September für Heizung ausgeschaltet und braucht etwa 100kWh über den Sommer.
Im Winter schafft die Solaranlage kaum das Warmwasser heiß zu bekommen (2Personen), läuft also meistens über Gas.
Lüftung läuft über Dezentrale Lunos e² mit 90% WRG.
Pro 12 Monaten haben wir im Durchschnitt einen Verbrauch von 8000 kWh Gas.
Im harten Februar sind es täglich 45-75 kWh, je nach Kälte.
Das Dachgeschoss ist es oft unerträglich warm, daher würden wir Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro per Split-Klima klimatisieren.
Und auch gleich im EG im Wohnzimmer mit offener Küche ein Innengerät packen.
Außengerät
CU-4Z68TBE
Elternschlafzimmer (12qm Ost-Süd)
CS-Z20XKEW
Kinderzimmer (12qm West-Nord)
CS-Z25XKEW
Büro (12qm Süd-West)
CS-Z35XKEW
Wohnzimmer (35qm+15qm Küche)
CS-Z35XKEW
Würde gerne damit auch Heizen, also nicht nur Kühlen. Jetzt wo Gas sehr teuer wurde, lohnt sich das bestimmt mit so einer hochwertigen modernen Klimaanlage. Natürlich ist es Quatsch, wenn es draußen -10 Grad hat. Sollte uns Privatleuten plötzlich der Gashahn abgedreht werden, habe ich aber ein funktionierendes Fallback, auch wenn die üblichen 23 grad nicht überall erreicht werden können mit nur einem Gerät im EG. Aber als Notbetrieb bestimmt passend.
Was haltet ihr von den Erweiterungsplänen?
Wir wohnen seit 2014 auf knapp 300m Höhenmetern, Massiv gebaut.
Das Haus ist von der Form her eher schlicht.
Normales Satteldach ohne Gaube oder Dachfenster (Im OG ein Fenster pro Raum Giebelseitig)
Styropor kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage, daher die eher teuren Monolithischen Planblöcke in Lambda 0,08
Größe: 111qm Wohnfläche.
Außenwand: 36,5cm Ytong // Lambda 0,2 W/m²K
Bodenplatte XPS Gedämmt // 0,21 W/m²K
Decke im OG Schräge mit 24cm // Decke mit 34 cm Mineralwolle gedämmt // 0,12 W/m²K
Die Türe + Fenster sind 3Fach verglast und Gasgefüllt // Gesamt inkl Rahmen 1,05 W/m²K
Wärmeerzeuger:
Gas-Brennwert: Viessmann Vitodens 300
Systemregelung: Vitotronic 200
Solar 5qm: Vitosol 200-F
solarspeicher: Vitocell 100-W 300 Liter
Die solaranlage ist nur für Warmwasser (Ohne Heizungsunterstützung)
Unsere Gastherme ist von Mai - September für Heizung ausgeschaltet und braucht etwa 100kWh über den Sommer.
Im Winter schafft die Solaranlage kaum das Warmwasser heiß zu bekommen (2Personen), läuft also meistens über Gas.
Lüftung läuft über Dezentrale Lunos e² mit 90% WRG.
Pro 12 Monaten haben wir im Durchschnitt einen Verbrauch von 8000 kWh Gas.
Im harten Februar sind es täglich 45-75 kWh, je nach Kälte.
Das Dachgeschoss ist es oft unerträglich warm, daher würden wir Schlafzimmer, Kinderzimmer und Büro per Split-Klima klimatisieren.
Und auch gleich im EG im Wohnzimmer mit offener Küche ein Innengerät packen.
Außengerät
CU-4Z68TBE
Elternschlafzimmer (12qm Ost-Süd)
CS-Z20XKEW
Kinderzimmer (12qm West-Nord)
CS-Z25XKEW
Büro (12qm Süd-West)
CS-Z35XKEW
Wohnzimmer (35qm+15qm Küche)
CS-Z35XKEW
Würde gerne damit auch Heizen, also nicht nur Kühlen. Jetzt wo Gas sehr teuer wurde, lohnt sich das bestimmt mit so einer hochwertigen modernen Klimaanlage. Natürlich ist es Quatsch, wenn es draußen -10 Grad hat. Sollte uns Privatleuten plötzlich der Gashahn abgedreht werden, habe ich aber ein funktionierendes Fallback, auch wenn die üblichen 23 grad nicht überall erreicht werden können mit nur einem Gerät im EG. Aber als Notbetrieb bestimmt passend.
Was haltet ihr von den Erweiterungsplänen?
D
Deliverer26.05.22 14:57Schon krass. Die Förderung frisst ziemlich exakt die Preiserhöhung auf, die seit Förderungsbeginn stattgefunden hat...
Deliverer schrieb:
Schon krass. Die Förderung frisst ziemlich exakt die Preiserhöhung auf, die seit Förderungsbeginn stattgefunden hat...Ist das so? Weiß nicht.. die Geräte an sich kosten nur 4000€ Einkaufspreis, alles andere geht für die Arbeit drauf.D
Deliverer26.05.22 21:58Bis 2020 war so ne grobe Faustregel 1000,-€/kW. Das hat auch bei allen Vorhaben, die ich kannte, gut gepasst.
Ja ok ich hätte für minimalen Aufpreis eine 8.0 bekommen aber 6.8 reicht locker denke ich mal.
habe im worse case 80kw Verbrauch im Winter für Heizung+WarmWasser je 24 Stunden.
Sollte kein RussenGas kommen, habe ich halt kein warmwasser, muss für die 80kw auf 24 Stunden, je Stunde 3,33kwh durchschnittliche Wärmeleistung bringen.
das sollte die Anlage locker packen. Selbst wenn sie nur 1 kw in 1.5 kw Heizleistung umwandelt bei fiesen Außentemperaturen, sind das 3,6kwh. Also Maximallast reicht sogar bei der 6.8er für kuschlig warm im worse case.
habe im worse case 80kw Verbrauch im Winter für Heizung+WarmWasser je 24 Stunden.
Sollte kein RussenGas kommen, habe ich halt kein warmwasser, muss für die 80kw auf 24 Stunden, je Stunde 3,33kwh durchschnittliche Wärmeleistung bringen.
das sollte die Anlage locker packen. Selbst wenn sie nur 1 kw in 1.5 kw Heizleistung umwandelt bei fiesen Außentemperaturen, sind das 3,6kwh. Also Maximallast reicht sogar bei der 6.8er für kuschlig warm im worse case.
D
Deliverer26.05.22 23:53Tendenziell ist kleiner ja besser. Vor allem, wenn man ein Backup hat. Die 8er hätte sich bei 30° AT und Kühlbetrieb kaputtgetaktet. Da ist die 7er ja noch viel zu groß. Fürs Heizen dürfte es dann besser passen (ohne jetzt dein Haus zu kennen).
Deliverer schrieb:
Tendenziell ist kleiner ja besser. Vor allem, wenn man ein Backup hat. Die 8er hätte sich bei 30° AT und Kühlbetrieb kaputtgetaktet. Da ist die 7er ja noch viel zu groß. Fürs Heizen dürfte es dann besser passen (ohne jetzt dein Haus zu kennen).ja genau aber es gibt ja nix kleineres :/
Die hat eine Stromaufnahme von 0,34kw - 2,47kw je nachdem wie stark sie zu tun hat. Das ist schon ne gute Range denke ich, effizienter wird’s bei Volllast aber ok, Pech wenn man so gut dämmt 😀
Ähnliche Themen