So rein Interessehalber um den Verlauf / bzw die Steigung der Heizkurve zu verstehen, welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr sagen wir mal bei :
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
tomtom79 schrieb:
Wieviel Meter hat die Leitung im Bad?
Du kannst am Taco und am Ventil den Durchfluss erhöhen dafür brauchst ein 4kant Schlüssel.
Und durch den flüstert Modus, hast du auch die Pumpenleistung reduziert.. dadurch sucht sich dein Heisswasser den leichtesten weg.Taccosetter fürs Bad ist schon voll auf, das mit dem Flüstermodus muss ich testen, dachte der reduziert nur die Kompressor/Verdichter-Leistung
A
Alessandro01.11.21 08:41wie sieht denn deine Hydraulik aus?
es ist so, dass die Auslegung auf 35°C Vorlauf auf NAT ja schon eingehalten wird.
Bedeutet aber leider auch, dass hier in den meisten Fällen "nur" 20°C Raumtemperatur als Zielgröße genommen wird.
Das Bad ist somit für eine Temperatur von 22-24°C unterdeckt. Das bekommst du auch nicht hin, wenn du den Durchfluss erhöhst.
Hier hilft nur die Erhöhung der Vorlauftemperatur...
es ist so, dass die Auslegung auf 35°C Vorlauf auf NAT ja schon eingehalten wird.
Bedeutet aber leider auch, dass hier in den meisten Fällen "nur" 20°C Raumtemperatur als Zielgröße genommen wird.
Das Bad ist somit für eine Temperatur von 22-24°C unterdeckt. Das bekommst du auch nicht hin, wenn du den Durchfluss erhöhst.
Hier hilft nur die Erhöhung der Vorlauftemperatur...
tomtom79 schrieb:
Und das Ventil auch voll auf? Darauf liegt normalerweise der Stellmotor.

Ich habe unter dem Stellmotor etwas ähnliches, allerdings keinen Sechskant, sondern den "Heizkörper-Vierkant" für das Ding unter dem Pin für den Stellmotor. Wenn ich den rausdrehe, wird dann der Durchfluss erhöht, oder einfach nur der Anschlag vom Verfahrweg des Stellmotors angepasst?
Bei meinem Ventil hatte ich im Rücklauf dran gedreht, aber keine Änderung im Durchfluss wahrgenommen.
Anders gefragt, woran muss man drehen, um zu entdrosseln?
Alessandro schrieb:
wie sieht denn deine Hydraulik aus?
es ist so, dass die Auslegung auf 35°C Vorlauf auf NAT ja schon eingehalten wird.
Bedeutet aber leider auch, dass hier in den meisten Fällen "nur" 20°C Raumtemperatur als Zielgröße genommen wird.
Das Bad ist somit für eine Temperatur von 22-24°C unterdeckt. Das bekommst du auch nicht hin, wenn du den Durchfluss erhöhst.
Hier hilft nur die Erhöhung der Vorlauftemperatur...Ja das mag sein, das ich die Temperaturerhöhung im Bad nur mit höheren Vorlauftemperaturen schaffe. Ist halt dann die Frage ob ich um im Bad zb. die 22°C zu schaffen die Vorlauftemperatur anhebe (Was ja dann fürs sämtliche Heizkreise gilt) Oder ob ich dafür nen rein elektrischen Handtuchheizkörper aufhänge, und den dann per Zeitschaltuhr bzw. bei Bedarf zu heizen lasse... Madame wünscht sich eh sowas um mal Handtücher aufzuhängen und flotter zu trocknen...