ich will in meinem Neubau mit Fußbodenheizung, die Wärmepumpe optimal einstellen um höchst mögliche Effizienz zu erreichen.
Da ich keine Ahnung von Heizungen habe, seht es mir bitte nach dass ich weder mit Fachausdrücken glänzen, noch eine schematische Skizze anfertigen kann
Ich wohne in Mittelhessen, das Haus hat 200qm und insgesamt 9 Heizkreise.
Die Einstellungen des Installateurs waren wie folgt:
Heizgrenze: 18°
RL_soll bei 18°: 32°
RL_soll bei 0°: 37°
RL_soll bei -15°: 39°
Für den Mischer sind die Werte gleich. Ich wurde in einem anderen Thread gefragt warum ein Mischer verbaut ist. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht...
Ich habe hier mal Bilder der Anlage und hoffe dass ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt.


Da ich keine Ahnung von Heizungen habe, seht es mir bitte nach dass ich weder mit Fachausdrücken glänzen, noch eine schematische Skizze anfertigen kann
Ich wohne in Mittelhessen, das Haus hat 200qm und insgesamt 9 Heizkreise.
Die Einstellungen des Installateurs waren wie folgt:
Heizgrenze: 18°
RL_soll bei 18°: 32°
RL_soll bei 0°: 37°
RL_soll bei -15°: 39°
Für den Mischer sind die Werte gleich. Ich wurde in einem anderen Thread gefragt warum ein Mischer verbaut ist. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht...
Ich habe hier mal Bilder der Anlage und hoffe dass ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt.
Du könntest auch nachträglich deine raumweise Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen für knappe 200€ rechnen lassen. Der Heizungsbauer sollte doch zumindest grob wissen, welche Rohre er und wie viele Meter er davon verbaut hat.
Dann könnte man erst einmal theoretisch versuchen davon abzuleiten, was bei dir überhaupt an zu erzielenden Temperaturen möglich ist.
Dann könnte man erst einmal theoretisch versuchen davon abzuleiten, was bei dir überhaupt an zu erzielenden Temperaturen möglich ist.
A
Alessandro02.12.20 16:26wo kann man das machen lassen?
Stichwörter für eine Googlesuche sind "Ingenieurbüro Heizlastberechnung".
Aber das bringt dich auch nur so weit, als dass du dann ja noch die Info brauchst, wieviele Meter jeweils bzw. pro Heizkreis in den Räumen verlegt sind. Hast du das bekommen oder hat er das auch "so wie immer gemacht" und nicht aufgeschrieben?
Aber das bringt dich auch nur so weit, als dass du dann ja noch die Info brauchst, wieviele Meter jeweils bzw. pro Heizkreis in den Räumen verlegt sind. Hast du das bekommen oder hat er das auch "so wie immer gemacht" und nicht aufgeschrieben?
T
T_im_Norden02.12.20 16:59Was soll dir das bringen ?
Du kannst nur per thermischen Abgleich einstellen, alles andere macht keinen Sinn.
Ein errechneter Abgleich ist nur ein theoretischer Wert.
Du kannst nur per thermischen Abgleich einstellen, alles andere macht keinen Sinn.
Ein errechneter Abgleich ist nur ein theoretischer Wert.
D
Daniel-Sp02.12.20 17:38Ich sehe es als "bewiesen" an...