Hallo
wir bauen gerade eine Neubau Doppelhaushälfte
ich überlege gerade im Keller eine Fußbodenheizung einbauen zu lassen.
Unser Keller hat im Standard normale Heizkörper unter der Treppe im Technik und Abstellraum.
Als Sonderwunsch werden wir (rote Linie) den Raum als extra Raum abtrennen lassen (natürlich mit Tür) die beiden Striche hinten im Raum werden Lüftungsschlitze werden damit der Raum belüftet werden kann weil die anderen beiden Räume Fenster haben.
der neue Raum soll als Vorrats/Abstellraum und der Abstellraum soll eventuell als Trainingsraum genutzt werden
Ich habe ein Paar Fragen:
1: Was haltet ihr davon das gesamte Untergeschoss mit Fußbodenheizung auszustatten? Welche Vor und Nachteile hat das? Aufpreis 2700€
2: In dem Fußbodenheizung Paket haben dann die beiden Räume in der Mitte (Flur und neu abgetrennter Raum) nur 1 Heizkreis Verteiler also die FHB würde nur mit 1 Raumregler beide Räume Heizen und die Fußbodenheizung würde unter der neuen Wand verlaufen (Kalksandsteinwand)
Meine Option wäre gegen Aufpreis den neuen Raum ein eigenen Heizkreislauf zu geben (Aufpreis kenne ich noch nicht) oder in dem Raum die Fußbodenheizung ganz weg zu lassen (Dann würde sich der Aufpreis von 2700 natürlich verringern) oder den Flur und den neuen Raum in der Mitte unter 1 Heizkreislauf laufen zu lassen
Was würdet ihr uns empfehlen?
wir bauen gerade eine Neubau Doppelhaushälfte
ich überlege gerade im Keller eine Fußbodenheizung einbauen zu lassen.
Unser Keller hat im Standard normale Heizkörper unter der Treppe im Technik und Abstellraum.
Als Sonderwunsch werden wir (rote Linie) den Raum als extra Raum abtrennen lassen (natürlich mit Tür) die beiden Striche hinten im Raum werden Lüftungsschlitze werden damit der Raum belüftet werden kann weil die anderen beiden Räume Fenster haben.
der neue Raum soll als Vorrats/Abstellraum und der Abstellraum soll eventuell als Trainingsraum genutzt werden
Ich habe ein Paar Fragen:
1: Was haltet ihr davon das gesamte Untergeschoss mit Fußbodenheizung auszustatten? Welche Vor und Nachteile hat das? Aufpreis 2700€
2: In dem Fußbodenheizung Paket haben dann die beiden Räume in der Mitte (Flur und neu abgetrennter Raum) nur 1 Heizkreis Verteiler also die FHB würde nur mit 1 Raumregler beide Räume Heizen und die Fußbodenheizung würde unter der neuen Wand verlaufen (Kalksandsteinwand)
Meine Option wäre gegen Aufpreis den neuen Raum ein eigenen Heizkreislauf zu geben (Aufpreis kenne ich noch nicht) oder in dem Raum die Fußbodenheizung ganz weg zu lassen (Dann würde sich der Aufpreis von 2700 natürlich verringern) oder den Flur und den neuen Raum in der Mitte unter 1 Heizkreislauf laufen zu lassen
Was würdet ihr uns empfehlen?
Sehr kurze Kreise erzeugen hydraulische Kurzsschlüsse. Das macht irgendwann den hydraulischen Abgleich schwer bis unmöglich. Aber den macht ja der Heizungsbauer eh nicht...(fast) alle Heizkörper haben im Rücklauf eine fest einstellbare Drossel, die oft unsinnigerweise nur als
Absperrventil angesehen wird. Die soll aber genau diesen Durchfluss-Steuerungs-Abgleich ermöglichen
(wurde früher oft modulieren genannt)
Ist solch eine Drossel bei Fußbodenheizung nicht üblich?
Dann würde man einfach die Drossel soweit schließen wie es die Wärmeabgabe/Fließgeschwindigkeit
des zu kleinen "Heizkörpers" notwendig macht.
D
Deliverer12.10.21 12:41Doch, diese Ventile sind im Heizkreisverteiler. Aufgrund relativ geringer Durchflussmengen ist es aber recht schwer, exakte Durchflüsse einzustellen. Und jedes Verstellen eines Ventils, sorgt für leicht veränderte Durchflüsse an den anderen Kreisen. Kurz: Fummelarbeit.
Je weiter jetzt die grundlegende Hydraulik der Kreise auseinanderliegt (Bsp. ein Kreis mit 160 Metern und einer mit 20), desto schwieriger wird es, alle miteinander abzugleichen. Vor allem, da der kleine ganz kurz vor "aus" einzustellen ist, wo es besonders herausfordernd wird.
Das ist wie, wenn man versucht, einen alten Wasserhahn so einzustellen, dass er exakt alle 10 Sekunden tropft.
Je weiter jetzt die grundlegende Hydraulik der Kreise auseinanderliegt (Bsp. ein Kreis mit 160 Metern und einer mit 20), desto schwieriger wird es, alle miteinander abzugleichen. Vor allem, da der kleine ganz kurz vor "aus" einzustellen ist, wo es besonders herausfordernd wird.
Das ist wie, wenn man versucht, einen alten Wasserhahn so einzustellen, dass er exakt alle 10 Sekunden tropft.
ok Danke
was haltet ihr von der Aussage, dass morderne Fußbodenheizung reaktionsschneller geworden sind er sagt ca. 3-5 Stunden
Unsere Fußbodenheizung wird Einzelraumthermostate bekommen die sich bei erreichen der Zieltemperatur automatisch abstellen und bei unterschreiten wieder eigenständig einschalten
ich kannte Fußbodenheizung nur das die träge sind ca. 24-48 Stunden
was haltet ihr von der Aussage, dass morderne Fußbodenheizung reaktionsschneller geworden sind er sagt ca. 3-5 Stunden
Unsere Fußbodenheizung wird Einzelraumthermostate bekommen die sich bei erreichen der Zieltemperatur automatisch abstellen und bei unterschreiten wieder eigenständig einschalten
ich kannte Fußbodenheizung nur das die träge sind ca. 24-48 Stunden
D
Deliverer12.10.21 14:10Die Einzelraumthermostate sind Müll und zerstören jeglichen hydraulischen Abgleich. Wenn der Heizungsbauer nicht fähig ist, sich davon befeien zu lassen, unbedingt welche wählen, die stromlos geöffnet sind und nach der Inbetriebnahme die Stecker abziehen.
Je "reaktionsschneller" eine Fußbodenheizung, desto schlechter ist sie. "Modern" wäre Betonkernaktivierung. Also noch mehr Masse, noch mehr Trägheit im System, noch geringere Vorlauftemperatur.
Je "reaktionsschneller" eine Fußbodenheizung, desto schlechter ist sie. "Modern" wäre Betonkernaktivierung. Also noch mehr Masse, noch mehr Trägheit im System, noch geringere Vorlauftemperatur.
Pacc666 schrieb:
oder haben die Einzelraumthermostate was mit der Fernwärme zu tun?
...ich kenne mich mit Fernwärme kaum aus Primärenergie Fernwärme, Gasheizung, Ölhzg etc hat mit Einzelraumthermostaten kausal nix zu tun.
Man kann an (fast) jeden Heizkörper je einen Einzelraumthermostat anflanschen.
Gernau so wie beim HeizkörperThermostat,
zT sogar mit BUS-Anbindung (auch WLAN) an eine zentrale Hausteuerung.
Aber bei einer trägen Fußbodenheizung wird's auch wieder beliebig zäh und somit irrelevant
(bzgl Nachtabsenkung usw)