ᐅ Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung
Erstellt am: 31.01.23 20:20
W
Waldbewohner31.01.23 20:20Hallo,
mehr eine generelle Frage als an ein bestimmtes Bauprojekt gekoppelt.
Ich krieg im Bekanntenkreis vermehrt mit dass Heizungsbauer/GUs gerne ERR vorsehen wenn mit Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt wird.
Auch wir haben so ein Angebot schon erhalten.
Nun scheint aber gefühlt das ganze Internet der Meinung zu sein dass eine ERR nicht nur sinnfrei sondern sogar kontraproduktiv sei.
Ich kann das schlecht beurteilen aber die Begründungen klingen einleuchtend.
1) Bei Massivbau wird ja, nach einer gewissen Zeit, eh alles innerhalb der thermischen Hülle auf mehr oder weniger die gleiche Temperatur geheizt. Es sei also sinnfrei, die Heizung in selten benutzen Räumen wegzuschalten weil diese über die anderen Räume mitgeheizt werden.
2) Das ganze Mauerwerk, Estrich etc. macht das Heizverhalten sehr träge und die niedrigen Vorlauftemperaturen erlauben keine gezielten "Boosts". Deshalb sei es sinnvoller, die komplette Fußbodenheizung einfach konstant durchlaufen zu lassen und die Wärmepumpe im "Wohlfühlbereich" mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur zu betreiben.
3) wie bei 2): eine Erhöhung der Raumtemp. am Thermostat um 2° braucht viele Stunden bis sie sich bemerkbar macht aufgrund des trägen Systems. Wenn mir Abends zu kalt ist bringt es also eh nix am Thermostat zu drehen.
Nun, ich bin kein Fachmann, aber das klingt plausibel.
Ist eine ERR also wirklich kontraproduktiv und sollte bei Massivbau und Luft-Wasser-Wärmepumpe gemieden werden?
mehr eine generelle Frage als an ein bestimmtes Bauprojekt gekoppelt.
Ich krieg im Bekanntenkreis vermehrt mit dass Heizungsbauer/GUs gerne ERR vorsehen wenn mit Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt wird.
Auch wir haben so ein Angebot schon erhalten.
Nun scheint aber gefühlt das ganze Internet der Meinung zu sein dass eine ERR nicht nur sinnfrei sondern sogar kontraproduktiv sei.
Ich kann das schlecht beurteilen aber die Begründungen klingen einleuchtend.
1) Bei Massivbau wird ja, nach einer gewissen Zeit, eh alles innerhalb der thermischen Hülle auf mehr oder weniger die gleiche Temperatur geheizt. Es sei also sinnfrei, die Heizung in selten benutzen Räumen wegzuschalten weil diese über die anderen Räume mitgeheizt werden.
2) Das ganze Mauerwerk, Estrich etc. macht das Heizverhalten sehr träge und die niedrigen Vorlauftemperaturen erlauben keine gezielten "Boosts". Deshalb sei es sinnvoller, die komplette Fußbodenheizung einfach konstant durchlaufen zu lassen und die Wärmepumpe im "Wohlfühlbereich" mit möglichst niedriger Vorlauftemperatur zu betreiben.
3) wie bei 2): eine Erhöhung der Raumtemp. am Thermostat um 2° braucht viele Stunden bis sie sich bemerkbar macht aufgrund des trägen Systems. Wenn mir Abends zu kalt ist bringt es also eh nix am Thermostat zu drehen.
Nun, ich bin kein Fachmann, aber das klingt plausibel.
Ist eine ERR also wirklich kontraproduktiv und sollte bei Massivbau und Luft-Wasser-Wärmepumpe gemieden werden?
R
RotorMotor31.01.23 21:30In Verbindung mit "Smart" Home wie zum Beispiel KNX würde ich nicht darauf verzichten wollen!
Auch wenn man mit der Fußbodenheizung "kühlen" möchte kann es mit ERR durchaus sinnvoll sein.
Auch wenn man mit der Fußbodenheizung "kühlen" möchte kann es mit ERR durchaus sinnvoll sein.
A
akanezumi31.01.23 23:02RotorMotor schrieb:
In Verbindung mit "Smart" Home wie zum Beispiel KNX würde ich nicht darauf verzichten wollen!
Auch wenn man mit der Fußbodenheizung "kühlen" möchte kann es mit ERR durchaus sinnvoll sein.Ich verstehe nicht, wie das Vorhandensein einer KNX-Installation die Entscheidung, ob eine ERR grundsätzlich sinnvoll ist, beeinflusst. Ist doch auch nur eine andere Art das zu regeln.Bei einer Kühlfunktion mag das ganze schon wieder anders aussehen. Da kann eine ERR durchaus Sinn ergeben (ob mit oder ohne KNX ist da erstmal egal)
R
RotorMotor01.02.23 09:51akanezumi schrieb:
Ich verstehe nicht, wie das Vorhandensein einer KNX-Installation die Entscheidung, ob eine ERR grundsätzlich sinnvoll ist, beeinflusst. Ist doch auch nur eine andere Art das zu regeln.Ich hatte es ja nicht speziell auf KNX eingeschränkt. Ich wollte nur abgrenzen zwischen vernünftiger Mess- und Regeltechnik und den Bi-Metall-Schätzeisen, die die Meisten verbaut haben.Mit vernünftiger Mess- und Regeltechnik kann man gezielter bei Überhitzung einzelner Räume gegensteuern.
Zum Beispiel bei solaren Gewinnen, laufender Technik, usw., teilweise kann hier sogar mit vorhersagen gearbeitet werden.
Auch sehr praktisch ist das Logging. Dadurch kann man sehr genau auswerten in welchem Raum das Ventil wie häufig geschlossen war.
Dadurch kann man dann sehr einfach den thermischen Abgleich optimieren.