ᐅ Fußbodenheizung - Durchflussanzeiger zeigen Null an trotz Durchfluss
Erstellt am: 17.12.21 15:58
D
Deliverer17.12.21 16:41Wenn man Vorlauf und Rücklauf vertauscht - dann dürften die doch nichts anzeigen, oder? Miss mal die Temperaturen beider Stränge und schau, welcher wärmer ist.
B
BananaJoe17.12.21 17:00Deliverer schrieb:
Wenn man Vorlauf und Rücklauf vertauscht - dann dürften die doch nichts anzeigen, oder? Miss mal die Temperaturen beider Stränge und schau, welcher wärmer ist.Korrekt! Die Verwechslung von Vor- und Rücklauf hatte ein Stiebel Techniker, der vor 2 Wochen mal da war, bemerkt und wurde mittlerweile behoben. Daran sollte es also eigentlich nicht liegen, zumal im Verteiler im OG vier Stück den Durchfluss anzeigen (drei andere aber nicht). Im Verteiler im EG zeigt dagegen keiner den Durchfluss an.D
Deliverer17.12.21 17:14Vielleicht hat die Zeit, während der es falsch angeschlossen war, dazu geführt, dass es "verklebt" ist... Schon mal ein bisschen mit dem Finger dagegen geschnippt? Oder mal immer nur einzelne Kreise auf, um mehr Druck auf den Kreis zu bringen, damit sich der Schwimmer löst?