ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft
Erstellt am: 05.05.21 02:01
M
mwinkelm
Hallo zusammen,
die Planungen für unsere Doppelhaushälfte werden konkreter. Jetzt sollen wir die Positionen der Auslässe für die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung festlegen.
Ich habe mir einiges zu dem Thema durchgelesen und versucht die üblichen Best Practices zu berücksichtigen. Dennoch ist man da erstmal überfordert und etwas unsicher. Deshalb freue ich mich, wenn ihr mit eurer Erfahrung einmal drüber schauen könntet.
Generell ist erstmal alles als Deckenauslass angedacht. Allerdings ergibt für mich das Konzept der Quelllüftung auch irgendwo Sinn, sodass ggf. auch Wandauslässe in Bodennähe für die Zuluft in Frage kommen könnten. Wie seht ihr das?
Gelbe Punkte = Abluft
Rote Punkte = Zuluft
Blaue Punkte = Alternative Zuluft (als mögliche andere Position für den selben Raum anstatt dem roten Punkt)
Erdgeschoss:

Obergeschoss:

Dachgeschoss:

Vielen Dank schon im Voraus!
Markus
die Planungen für unsere Doppelhaushälfte werden konkreter. Jetzt sollen wir die Positionen der Auslässe für die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung festlegen.
Ich habe mir einiges zu dem Thema durchgelesen und versucht die üblichen Best Practices zu berücksichtigen. Dennoch ist man da erstmal überfordert und etwas unsicher. Deshalb freue ich mich, wenn ihr mit eurer Erfahrung einmal drüber schauen könntet.
Generell ist erstmal alles als Deckenauslass angedacht. Allerdings ergibt für mich das Konzept der Quelllüftung auch irgendwo Sinn, sodass ggf. auch Wandauslässe in Bodennähe für die Zuluft in Frage kommen könnten. Wie seht ihr das?
Gelbe Punkte = Abluft
Rote Punkte = Zuluft
Blaue Punkte = Alternative Zuluft (als mögliche andere Position für den selben Raum anstatt dem roten Punkt)
Erdgeschoss:
- Der angedeutete zusätzliche Tisch im Büro würde dann letztlich nicht da stehen.
- Ich bin mir unsicher, ob die Zuluft im Flur lieber in Haustürnähe sein soll oder nicht.
Obergeschoss:
- Die alternative Position der Zuluft soll auch den Flurbereich etwas besser abdecken. Oder ist das nicht relevant und es ist wichtiger, dass im Ess/Wohnraum direkt Luft eingeströmt wird?
- Wäre es hier besser 2 Auslässe für den großen Wohn und Essbereich zu wählen, damit die Geräusche minimiert werden?
Dachgeschoss:
- Hier bereiten mir die Kinderzimmer etwas Kopfzerbrechen, da es sehr schwierig ist jetzt schon genau vorherzusagen, wie die Möbel stehen werden.
- Im etwas größeren Kinderzimmer bin ich auch noch nicht klar mit der Positionierung der Tür. Ggf. kommt diese auch ganz links hin (gegenüber Schlafzimmer-Tür). Dann müsste die Zuluft natürlich woanders hin.
Vielen Dank schon im Voraus!
Markus
ypg schrieb:
Nein, das kommt unter anderem auf den GU/Kontrollierte-Wohnraumlüftung an.
Sowas wird von Abfang an geplant und nicht „irgendwo“, wo es dem Bauherren dünkt, er liegt damit richtig, hingepfuscht.Sehe ich ja genau so.
Letztlich denke ich aber (laienhaftes Verständnis in dem Bereich), dass ein Auslass an der Wand zwingend besser ist als auf dem Boden? Sei es bezüglich Aufwirbelung von Staub, Stellung der Möbel und einfach auch aufgrund der Optik. Denke schon, dass dies unabhängig vom Haus ist (zumindest bei "Standard" geplanten Häusern) und auch sicherlich unabhängig von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist. Das hat ja letztlich nichts mit einem Modell zu tun? Ich vermute einfach, dass es günstiger ist für den GU das ganze am Boden zu verlegen, da er ja dann in der Wand nichts mehr verlegen muss.
Die Verlegung im Boden hat mitunter große Vorteile im Bezug auf Platzbedarf für die Kanäle. So lässt sich z.B. alles in einer relativ schmallen Ebene unterbringen und daraus zwei Stockwerke mit Ab- und Zuluft versorgen.
halmi schrieb:Ach das geht schon. Nennt sich Überströmbereich und Verdrängung.
Wie willst du drei mal Zuluft im Schlafbereich über 1x Abluft auf dem Stockwerk vernünftig wegbringen?
Mycraft schrieb:
Die Verlegung im Boden hat mitunter große Vorteile im Bezug auf Platzbedarf für die Kanäle. So lässt sich z.B. alles in einer relativ schmallen Ebene unterbringen und daraus zwei Stockwerke mit Ab- und Zuluft versorgen.
Ach das geht schon. Nennt sich Überströmbereich und Verdrängung.Genau - also liegen somit einzig die Vorteile im geringeren Aufwand für den GU oder letztlich das Gewerk, welches die Kanäle verlegt?
Nein, die Luftverteilung ist auch anderes. Je nach Ausführung gibt es auch Geräuschvorteile. Es sind auch ggf. keine riesiegen Luftverteiler notwendig. Was dann nochmal Platz spart.
Des Weiteren lassen sich so auch übermäßige Längen der Kanäle vermeiden was sich dann positiv auf die Ströme und Drücke auswirkt und letztendlich auch insgesamt auf den Preis.
Weniger Wandventile bedeutet auch weniger Arbeit für den Trockenbauer usw.
Es ist also eine vielschichtige Frage.
Des Weiteren lassen sich so auch übermäßige Längen der Kanäle vermeiden was sich dann positiv auf die Ströme und Drücke auswirkt und letztendlich auch insgesamt auf den Preis.
Weniger Wandventile bedeutet auch weniger Arbeit für den Trockenbauer usw.
Es ist also eine vielschichtige Frage.
Mycraft schrieb:
Die Verlegung im Boden hat mitunter große Vorteile im Bezug auf Platzbedarf für die Kanäle. So lässt sich z.B. alles in einer relativ schmallen Ebene unterbringen und daraus zwei Stockwerke mit Ab- und Zuluft versorgen.
Ach das geht schon. Nennt sich Überströmbereich und Verdrängung.In dem Schlafzimmer hat er wahrscheinlich 40-45m³, in den zwei Kinderzimmer je 20-25m², da ist ein Abzug mit vermutlich maximal um die 40-50m³ mMn zu wenig. Pro Etage sollte sich das schon ganz grob die Waage halten.