ᐅ Höhe des Hauses - Rückstauebene - Alternativen
Erstellt am: 08.02.17 22:55
wrobel11.02.17 12:02
Moin Moin
Es wird weder eine Rückstauklappe benötigt noch ist die Tiefe der kommunalen Abwasserleitung in diesem Fall ausschlaggebend.
Alle Abwasseranschlüsse die unterhalb der Rückstauebene, das ist der Gullydeckel des Kontrollschachtes, liegen sind über eine Hebeanlage zu entwässern.
Alle anderen Aussagen sind falsch!
Das Bad im OG z.B. würde dann nicht über die Hebeanlage geführt und wäre somit auch bei derer voll nutzungsfähig.
Olli
Es wird weder eine Rückstauklappe benötigt noch ist die Tiefe der kommunalen Abwasserleitung in diesem Fall ausschlaggebend.
Alle Abwasseranschlüsse die unterhalb der Rückstauebene, das ist der Gullydeckel des Kontrollschachtes, liegen sind über eine Hebeanlage zu entwässern.
Alle anderen Aussagen sind falsch!
Das Bad im OG z.B. würde dann nicht über die Hebeanlage geführt und wäre somit auch bei derer voll nutzungsfähig.
Olli
Bieber081512.02.17 00:15
Keine Rückstauklappe? Was passiert bei einem Starkregen?
wrobel14.02.17 11:47
Moin Moin
Wenn die Rückstauebne unter dem niedrigsten Abwasseranschluss liegt gar nichts. #
Olli
Wenn die Rückstauebne unter dem niedrigsten Abwasseranschluss liegt gar nichts. #
Olli
Bieber081514.02.17 17:22
wrobel schrieb:
Wenn die Rückstauebne unter dem niedrigsten Abwasseranschluss liegt gar nichts.Ich hatte die Ausgangsfrage so interpretiert, dass diese Bedingung nicht erfüllt ist.Bieber081515.02.17 08:51
Ich habe mittlerweile einen Knoten im Kopf!
1. Der (tiefste) Abwasseranschluss des Hauses liegt unter der Rückstauebene.
2. Es wird eine Hebeanlage benötigt.
3. Wird auch eine Rückstauklappe benötigt?
1. Der (tiefste) Abwasseranschluss des Hauses liegt unter der Rückstauebene.
2. Es wird eine Hebeanlage benötigt.
3. Wird auch eine Rückstauklappe benötigt?
wrobel15.02.17 09:00
Moin Bieber
ja, ja und nein
ja, ja und nein