Aktueller Inhalt von Muck2019

  1. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi 4lpha, kannst du gerne in Schweden mal das Problem stellen. Da mich das so sehr nun gewurmt hat, ich Zeit hatte und für mich die Ursache irgendwo am Verdichter bzw. kaltem Wärmetauscher liegen musste, habe ich gestern die Wärmepumpe kurzerhand aufgeschraubt. Das scheinbare Problem war recht...
  2. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch! Da nun die kalten Tage kommen, macht nun zum ersten Mal meine F750 Probleme. Ich hoffe, einer von euch kann mir hier weiterhelfen: Seit gestern beträgt die Differenztemperatur zw. Verdampfer und Fortluft gut 12K (12°C). Üblich waren früher ca. 2-5K, je...
  3. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    At Maxi, willkommen hier im Forum. Deine Vorlauf-Temp ist definitiv zu warm. Aber bei deinen Einstellungen vermute ich, dass diese nur mit dem Heizstab erreicht werden kann. Mit 46% Ventilation bekommt die F730 einfach nicht genug Luft, um diese Wärmemenge erzeugen zu können. Sie dürfte sich...
  4. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Was ist die "Grundfoospumpe" bei dir? Alle Umwelzpumpen laufen bei mir im Automatikbetrieb. Die Pumpenleistung hängt demnach direkt von der Spreizung ab. Welche Leistung zieht deine Nibe beim Enteisen? Dies kannst du bei einem digitalen Stromzähler direkt ablesen, wenn du diesen mittels...
  5. M

    Frischluftheizung vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Innenaufstellung, Alternativen?? 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Eine Luft-luftwärmepumpe ist eine Wärmepumpe wie auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, nur das die gewonnene Wärmeenergie nicht in Wasser sondern in Luft abgegeben wird. Auf dem Markt kenne ich hier jedoch nur ein System für eine Abluft-Luft-luftwärmepumpe. Diese hat nur eine geringe Heizleistung...
  6. M

    Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 4,80 Stern(e) 4 Votes

    Als Berater rate ich von neu zu installierenden solarthermieanlagen immer ab. Aufwand-Nutzen rentieren sich heutzutage nicht mehr. Bestandsanlagen können natürlich bleiben, da es dann besser ist als nichts. Für Neuvorhaben empfehle ich ganz klar (Hersteller unabhangig) auf eine...
  7. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    INteressant, dass du genau jetzt schreibst. Seit gestern lasse ich unser Haus Hochheizen und habe das Sommerprogramm beendet (Heizen nur am Tag mit Photovoltaik-Strom). Dabei ist mir aufgefallen, wenn die Gradminuten zu weit absinken und die Wärmepumpe über einen längeren Zeitpunkt diese nicht...
  8. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Ich habe weder den Wartungsvertrag noch die Versicherung abgeschlossen. Habe demnach 2 Jahre Gewährleistung auf die Hardware und 5 Jahre auf die Installationsarbeiten. Die Wartungen führe ich alle selber durch. Alleine der Wartungsvertrag war sehr Kundenunfreundlich verklausuliert und hätte ca...
  9. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Bei der Brauchwassererwärmung geht der Verdichter komplett aus bei Erreichen einer Rücklauftemperatur von 54°C (=untere Brauchwassertemp). Sollte die Soll-Wasser-Temp. noch nicht erreicht sein, übernimmt der Heizstab. Einen Punkt haben wir noch nicht überprüft: Ist der Wasserablauf für das...
  10. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Bei den -8°C AT heute Nacht lief die Wärmepumpe durchgängig mit 60-70Hz bei uns. Wenn Brauchwasser angeht, läuft die Wärmepumpe automatisch jetzt im Heizbetrieb mit gleicher Frequenz weiter (60-70Hz) oder regelt bis auf 100Hz hoch, wenn die Gradminuten bei uns bei ~-400 sind. Heute Nacht blieben...
  11. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Viel entscheidender für den Verschleiß von Wärmepumpe ist nicht die Frequenz mit der sie läuft, sondern die Anzahl an Starts. Von daher ist Takten immer schlecht (relativ gesehen). Ideal für den Verschleiß wäre es, wenn die Wärmepumpe ohne zu Enteisen im unteren Frequenzband laufen würde...dafür...
  12. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Das ist ein Fortschritt Maik. Welche Rohre hast du entfernt?...Waren es vlt. doch Schalldämpfer? Falls ja, könnte dadurch ein den Räumen, wo die Luft abgesaugt wird, nun die Wärmepumpe zu hören sein....sonst hätte es keine Nachteile. Dennoch geht bei dir zu wenig Luft vs. der Lüfterleistung...
  13. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hi 4lpha, an die "Tarifblockade" hatte ich jetzt gar nicht gedacht...ist natürlich auch eine Idee...aber immer genau während einer Enteisung? Die Nibe zeigt es auf irgendeiner der 16 Infoseiten an, wenn diese aktiv ist. Das Enteisungselement wird nicht benötigt, wenn der Verdichter bereits bei...
  14. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    Hast du die Luftmenge unter 5.1.5.1 entsprechend angepasst oder war es eben durch Zufall eine normale Enteisungszeit?
  15. M

    NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 4,70 Stern(e) 24 Votes

    im menü 5.1.5.1 kannst du den realen Luftmengenwert einstellen...bei dir laut deinem Foto 200. den Korrekturfaktor ermittelt er dann nach einer gewissen Zeit automatisch. Wenn wir die Enteisungszeit auf eine normale Zeit bringen können, hätten bis die Effizienz schon fast verdoppelt...kommend...
Oben