Ich hab heute Morgen nochmal geschaut, und seit gestern Abend läuft Sie auch ohne 'Standby' zwischendurch, bei 8°C Außentemperatur.
Hm, warum hat Sie es dann aber an dem einen Tag nicht gemacht und ist ohne Standby gelaufen ?
Ich lese auch nur die Daten aus, da wird nix geschrieben oder sowas.
Nachdem ich jetzt nochmal ein paar Tage meine Auswertung beobachtet habe, stellt sich mir immer noch eine Frage die ich nich so ganz verstehe.
Folgendes Verhalten wirft hier Fragen auf, zuerst hab ich beobachtet das sich beim Energie Integral immer mal wieder solche abgeflachten Phasen...
Hatte ich letztens auch, probier mal wenn du WLan ausschaltest und über die Datenverbindung (also 4G 5G oder so) probierst ob dann die Verbrauchsdaten kommen.
Wenn ja dann gehe ich davon aus das deine IP auf Grund zuvieler Anfragen geblockt ist (z.B. HA oder ioBroker oder ähnliches)
Also eigentlich ist da nix eingestellt, kein Flüstermodus und auch kein Zeitplan, aber ich schau nochmal genau nach.
Diese Verhalten tritt aber auch während des Tages auf, ich poste heute Nachmittag nochmal ein Bild wo dann auch WW dabei ist vielleicht kann man dann mehr sagen
Hallo, da klink ich mich mal wieder ein.
Hier mal ein Bild von meinem EI von Heute Morgen. Was ich nicht so ganz verstehe ist, das zwischendurch immer mal wieder dieses ich nenne es mal "halbe EnergieIntegral" da ist (roter Pfeil). Ich bin immer davon ausgegangen, das das EI gleichmäßig (so wie...
Also ich hab bei mir einen EASTRON SDM 630 Modbus V3 vorgeschaltet der den Stromverbrauch der Heizungsanlage misst. Also Arotherm, UniTower, Pumpen usw.
Ist allerdings der Tatsache geschuldet, das ich das ganze mit ioBroker auswerten möchte und ich mich nicht auf den Vaillant Adapter im ioBroker...
Das würde mich auch interessieren, welche Auswirkung das verstellen der Kompressor Hysterese hat.
Bei stand sie auf Standard= 7K, ich hab sie nachdem ich das EI auf -100 eingestellt hatte auf 10K gestellt, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu hoch ist.
Oder hätte ich sie besser so gelassen?
Nein, nicht falsch verstehen, das war noch mit der alten Gastherme zum testen ob ich mit einer Wärmepumpe hinkomme.
Aktuell, hab ich bei mir die Heizkurve auf 0,55 stehen.
Also nochmal aktuelle Einstellungen am SensoComfort
Heizkurve: 0,55
EI : -100
Raumaufschaltung: Aktiv
Wunschtemp: 21°C...
Haus (125qm) ist von 1999 nach dem Standard von damals gebaut, Fenster sind alle doppelt Verglast und Heizkörper alle Standard.
Hatte vorher mit der alten Gasheizung ca. 12000Kwh gas im Jahr, bis auf letztes Jahr, da hab ich mal die Vorlauftemperatur der Gasheizung zum testen auf ca. 45-50°C...