Aktueller Inhalt von Baubaubau

  1. B

    Proxon FWT Heizung - Große Probleme 4,50 Stern(e) 4 Votes

    Die letzten drei Werte haben nichts mit der Raumheizung zu tun, die beziehen sich auf die Warmwasserwärmepumpe. Hier ist Verdampfer niedriger als vor Verdampfer, das passt. Die anderen Werte auch m.E.: Zuluft (in die Räume) ist bei 46°C, darauf wird geregelt (oder auch bis 50°C mit der neuen...
  2. B

    Enocean Komponente mit WLAN Verbindung steuern 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Die Aktoren besitzen entweder einen, zwei oder vier Kanäle. Diese können relativ einfach entsprechend programmiert werden. Daher die unterschiedliche Anzahl.
  3. B

    Enocean Komponente mit WLAN Verbindung steuern 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Was heißt denn über WLAN steuern? Mit dem Handy von innerhalb des Hauses oder aus der Ferne? Evtl. sind auch ein Wibutler oder FHEM eine Lösung.
  4. B

    Proxon T300 bzw. Genvex Optima 162 Warmwasser-Wärmepumpe Einstellungen 4,30 Stern(e) 4 Votes

    Also bei mir heißen die ganzen Parameter anders, aber der Abtaustopp ist auf +7C eingestellt. Bei mir war die Einstellung so, dass ab -4C der Heizstab ZUschält, die Wärmepumpe also mit weiterläuft, dies erschien mir aber zu hoch und ich habe die Einstellung auf -8C geändert.
  5. B

    Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 4,80 Stern(e) 8 Votes

    Schön dass die Anlage jetzt funktioniert! Aber was war das Problem? Lief sie im Kühlmodus?
  6. B

    Fertighaus Lüftungsrohr angebohrt. Welche Schäden können entstehen? 4,30 Stern(e) 4 Votes

    Zu welchem Auslass geht das Rohr? Kannst du das erkennen? Dann dort nachsehen…
  7. B

    Fertighaus Lüftungsrohr angebohrt. Welche Schäden können entstehen? 4,30 Stern(e) 4 Votes

    @konibar Da hast du auf jeden Fall Recht! Aber bei einem Abluftrohr würde mich einen minimale Undichtigkeit jetzt nicht stören, deshalb meine Frage.
  8. B

    Fertighaus Lüftungsrohr angebohrt. Welche Schäden können entstehen? 4,30 Stern(e) 4 Votes

    Ist es ein Abluft- oder ein Zuluftrohr? Bei Abluft sicher gar kein Problem, da würde ich noch ein Aluklebeband drüberkleben und gut ist. Bei Zuluft je nachdem wie stark die Zuluftventile, die an den Rohr hängen angedrosselt sind, könnte es mit der Zeit durch den Druck wieder undicht werden.
  9. B

    Auslegung Enthärtungsanlage | Reisser Aqua Tenera 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Du willst 15 Grad dH runter, ein mmol/l Ca sind 5,6 Grad dH, d.h. 2,67 mmol/l. Die Anlage hat eine Kapazität von 0,45 mol, d.h. 450 mmol geteilt durch 2,67 = 168 Liter.
  10. B

    Auslegung Enthärtungsanlage | Reisser Aqua Tenera 4,70 Stern(e) 3 Votes

    Normalerweise hätte ich gesagt, eine Einzelanlage reicht völlig aus. Aber bei den kleinen Harzmengen, die hier verbaut sind sieht es doch etwas anders aus. Wenn ich auf die Schnelle richtig gerechnet habe, reichen die 2,5 Liter Harz bei einer Härtereduktion um 15 Grad dH für ca. 170 Liter...
  11. B

    Montage der frz. Balkone am Fensterrahmen fachgerecht? 5,00 Stern(e) 4 Votes

    Zeig doch mal ein Foto! Spontan würde ich sagen, das ist nicht fachgerecht, kann dies aber nicht mit einer Norm o.ä. belegen, reines Bauchgefühl.
  12. B

    HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Also bei uns sind die Trespa Platten alle 50 bis 60 cm geschraubt (waagrecht und senkrecht) und verziehen sich keinen Millimeter, allerdings sind unsere 8 mm stark. Das auf deinen Bildern sieht mir nach deutlich größeren Schraubenabständen aus, sind die in der Mitte überhaupt angeschraubt? Um...
  13. B

    HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen 4,50 Stern(e) 6 Votes

    Das sind Tre*pa Platten (darf ich das hier nennen)? Welche Stärke haben die?
  14. B

    Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus 4,70 Stern(e) 10 Votes

    Also ich finde den Komfortgewinn durch elektrische Rollläden auch enorm, und würde nicht mehr drauf verzichten wollen. Wenn ich mir vorstelle jeden Morgen und jeden Abend kurbeln oder gurtrollern zu müssen. Außerdem verschleissen die Gurte auch - je nach pfleglichem Umgang oder...
  15. B

    Heizung - 1 Thermostat weniger - gleicher Preis ok? 4,60 Stern(e) 5 Votes

    Evtl. wäre schon eine Erstattung drin gewesen, aber wenn Du jetzt erst nach Wochen oder Monaten ums Eck kommst, ist ist halt einfach Pech, würde ich sagen!