ajokr2025's letzte Aktivität
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Kannst du Fotos mit Zeitstempel im Bild oder in den EXIF-Daten machen? Dann hast du wenigstens Beweismittel.
Gestern um 19:57
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Bei meiner knapp ausgelegte 55/6 läuft der Kompressor seit dem 23.12.2025 ohne Pause. Bei den Enteisungen musste ich schon zweimal mit...
Mittwoch um 18:50
A
ajokr2025
reagierte auf den
Beitrag von jehd
im Thema
Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
mit
Like
.
Das dürfte ein automatischer Entlüfter sein
Mittwoch um 07:30
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Diesmal aber an der Hydraulikstation/uniTower, nicht am sensoComfort: T.1.71 DCF Status
3 Januar 2026
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Das SensoComfort soll eigentlich mit dem Zeitzeichensender DCF77 synchronisieren. Dazu gibt es im Außentemperaturfühler einen...
2 Januar 2026
A
ajokr2025
reagierte auf den
Beitrag von WillWPhaben
im Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
mit
Like
.
Wie wäre es, wenn wir mal wieder zurück zum Thema Vaillant Erfahrungen Arotherm plus VWL 35, 55, 75 kommen? Für Diskussionen rund um´s...
31 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Ein paar Vulkanausbrüche auf Island würden nicht zum ersten Mal das Wetter durcheinanderbringen. Und ein Nuklearer Winter ist auch nicht...
30 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Bei der neuen Arotherm /8.1 hat Vaillant immerhin ein Kalibrierungsprogramm in den Installationsassistenten eingebaut, mit dem man die...
29 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Bei der Hydraulikstation genauso. Mir wollte man noch zwei zusätzliche MAG verkaufen, einen in der Leitung zum Außengerät und einen zum...
24 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Dann wird wohl doch die Membrane undicht sein, oder es ist doch der Plattenwärmetauscher. Auf ein neues mit dem WKD.
23 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Mit dem Kältekreis habe ich mich noch nie im Detail befasst. Aktuell steht da bei mir: T.0.55 Kompressorauslasstemperatur 47,3°C T.0.63...
19 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Da im Heizkreislauf um die 2 bar Druck sind, kann durch die Ventile eigentlich keine Luft "rein" kommen. Ein weiterer Verdächtiger wäre...
18 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Das MAG hat wohl in der neuen Version die Seite gewechselt, jetzt rechts oben: Ganz ohne funktioniert der Heizkreislauf nicht.
17 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Hat schon mal jemand das/die MAG verdächtigt? Wenn die Membran da drin undicht wird, gelangt das Gas in den Heizkreislauf. Wasser tritt...
17 Dezember 2025
A
ajokr2025
antwortete auf das Thema
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
.
Da hat die Einstellung auf -100 keine Auswirkung. Bei Abtauwetter klebt das EI meist an der Untergrenze von -180: Grün die...
16 Dezember 2025