सफेद टब - अतिरिक्त वाष्प अवरोधक?

  • Erstellt am 04/07/2016 23:57:06

cumpa

04/07/2016 23:57:06
  • #1
नमस्ते आप सभी प्यारे।
हमारी फर्श की प्लेट पूरी हो गई है, भीतरी दीवारें भी लगभग तैयार हैं और खोखले दीवार तत्वों की तैयारी हो रही है।
सफेद टब की कार्यप्रणाली। गू की सूची में शामिल है:
फर्श की प्लेट संरचनात्मक गणना के अनुसार स्टील कंक्रीट से न्यूनतम 25 सेमी मोटाई में WU-कंक्रीट गुणवत्ता C 25/30 की होगी। फर्श की प्लेट पर अतिरिक्त रूप से DIN 18195 के अनुसार जमीन की नमी और स्थगित न होने वाले रिसाव जल के खिलाफ एक सीलन बिटुमेन वेल्डेड शीट या ठेकेदार की पसंद के अनुसार समकक्ष उत्पाद लगाया जाएगा।
तहखाने की बाहरी दीवारें डबल दीवार तत्वों से बनाई जाएंगी। दीवारें दोहरी कोर कंक्रीट प्रीकास्ट भागों से बनेगी, कंक्रीट गुणवत्ता C25/30 के साथ, कुल मोटाई चित्रण के अनुसार (कम से कम 25 सेमी), और DIN 1045 के अनुसार संरचनात्मक गणना के साथ सशक्तिकरण के साथ।
बीच का स्थान निर्माण स्थल पर पानी अवशोषित नहीं करने वाले क्षेत्रीय कंक्रीट WU-कंक्रीट गुणवत्ता C 25/30 से भरा जाएगा, जिससे जोड़ों का बिना फटना कंक्रीट कोर मिलेगा।
प्रत्येक दीवार तत्व की जोड़, और फर्श की प्लेट से दीवारों के संक्रमण स्थान फ्रोज़न बैंड या उपयुक्त घनत्व तत्व (निर्माता Mastertec या Pentaflex) से सुरक्षित किए जाएंगे। बाहरी दीवारों को KfW 55 गणना अनुसार मोटाई वाली XPS हार्ड फोम प्लेट से परिमापक इन्सुलेशन मिलेगा।

अब तहखाना आंशिक रूप से गर्म किया गया है और 30 सेमी मोटी पोरोटन दीवार से ठंडे तहखाने से अलग किया गया है।
तहखाने के गर्म हिस्से में घरेलू उपयोग कक्ष, एक शॉवर बाथ और एक अतिथि कक्ष है, जिसे साल में 1 - 2 बार लगभग 2 सप्ताह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छत की ऊंचाई 2.20 मीटर है।
तहखाना आवासीय क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं है। इसलिए हमारे गू का मानना है कि भाप रोकथाम के लिए कोई बाधा (बिटुमेन कोटिंग/ या लेप) लगाने की जरूरत नहीं है।
नेट पर कई राय हैं। मेरा निर्माण पर्यवेक्षक भी उलझन में है।

आप क्या सलाह देते हैं? क्या मुझे अतिरिक्त रूप से तहखाने की दीवारों को बिटुमेन के साथ रंगना चाहिए?
या बेहतर होगा कि उसे पुट्टी किया जाए?
क्या ऐसा कोई काम खुद किया जा सकता है? मैं पुट्टी नहीं कर सकता लेकिन रंग सकता हूं।
एक सीलन कंपनी ने कहा है कि मेरे मामले में केवल भाप रोकथाम की बात है, इसलिए बिटुमेन रंग पर्याप्त होगा। वह प्रति वर्ग मीटर 19 € लेंगे। 85 वर्ग मीटर के लिए कुल लागत 1615 € होगी।
खुद खरीदी गई सामग्री (जैसे Webertec 901) के लिए लगभग 150 - 200 € सामग्री लागत होगी।

आपका क्या विचार है?
 

Bauexperte

05/07/2016 11:24:11
  • #2
मेरा मानना है कि तुम्हारा GU उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। भले ही तुम निर्माण विभाग को [Wohnfläche] के मामले में धोखा दो, तुम्हारा GU अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या बनाना है।

[Bauexperte]
 

cumpa

05/07/2016 22:50:55
  • #3
यहाँ कोई किसी को धोखा नहीं देता। अगर होता भी है तो GU उन कामों से बचता है जो मेरी राय में उसे करने चाहिए। अनुबंध में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं है।
 

Bauexperte

06/07/2016 10:51:10
  • #4

और क्या आपकी पोस्ट #1 में यह कथन कुछ और मतलब बताता है, कि आपके बीवी में रहने की जगह के क्षेत्रफल की मात्रा को कुछ हद तक बढ़ाया गया था?


सादर, निर्माण विशेषज्ञ
 

cumpa

10/07/2016 06:48:57
  • #5
क्या सीलिंग सही तरीके से की गई थी? :
मंजिल की प्लेट और सभी जोड़ों को बिटुमेन प्राइमर से 1:10 पानी के बजाय बिना पतला किए रोलर से प्राइम किया गया। लगभग 1-2 घंटे की सुखाने की समय के बाद, जाली और मोटी परत की कोटिंग के साथ प्लेट से दीवारों तक के संक्रमण और जोड़ों को स्पैचेल किया गया।
मैं बिना पतला किए प्राइमर के कारण चिंतित हूँ।
विशेषज्ञ से पूछताछ के अनुसार यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी सीलिंग कंपनी से पूछने पर यह समस्या वाली बात मानी गई क्योंकि बिना पतला किए वाले प्राइमर का wu-कंक्रीट पर खराब चिपकना होता है।
 

cumpa

10/07/2016 07:32:49
  • #6
"unvernünftig " का मतलब था बिना पतला किए। "बेवकूफ फोन - ऑटो पूर्णता के साथ"
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
09.06.2013मज़दूरी बिना बेसमेंट के जमीन के काम की लागत15
01.07.2013य्टोंग तहखाने में अतिरिक्त इन्सुलेशन (36 सेमी)14
09.04.201520 वर्ग मीटर अधिक रहने की जगह के लिए तहखाने की कुर्बानी?15
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
06.10.2015एक वाटरप्रूफ बेसमेंट के लिए सही formulation11
24.10.2015बिना तहखाने के बनाया गया और पछतावा हुआ?77
28.06.2017तहखाने की लागत - क्या फर्श स्लैब को घटाया जाता है?17
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
14.03.2018हल्का ढलान, बेसमेंट के साथ निर्माण या फर्श प्लेट?16
03.03.2018बेसमेंट और फर्श पटल के बीच मूल्य अंतर। क्या इसे अनुमान लगाया जा सकता है?32
28.09.2025स्ट्रटगार्ट महानगर क्षेत्र में निर्माण कंपनी की तलाश है!220
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
11.01.2021तहखाने या फर्श प्लेट? - लागत अनुमान24
22.09.2022अतिरिक्त फ्लोरिंग के बिना तहखाना / फर्श की प्लेट की सफाई34
03.03.2024भवन के लिए बेसमेंट या जमीन की प्लेट के बीच जमीन की स्थिति के अनुसार कौन सा अधिक उपयुक्त है?55
29.02.2024पॉलीमर फाइबर और कम सशक्तिकरण स्टील के साथ आधार प्लेट23

Oben