बगीचे की सिंचाई के लिए कुआँ

  • Erstellt am 25/02/2021 23:21:32

rick2018

15/03/2021 13:58:09
  • #1
पिटे हुए कुएं का व्यास कितना है?
तुम सतह तक पहुँचने से पहले लगभग 1 बार दबाव खो देते हो।
स्प्रिंकलर पर कम से कम 2.8 बार दबाव आवश्यक है।
 

FF2677

15/03/2021 15:20:23
  • #2
मुझे लगता है कि कुएं का निर्माण करने वाले ने व्यास के लिए 1 3/4 इंच कहा था।
मैं अब पाइपलाइन के चलते 0.7 बार दबाव हानि और ऊँचाई के अंतर के कारण 0.7 बार दबाव हानि मान रहा हूँ। टिप पंप में तब दोनों मिलाकर रिंगर पर 3 बार दबाव होगा, और गार्डेना पंप में लगभग 3.5 बार।

मैंने अब हंटर के गियरस्प्रेयर के लिए नली की नोक और दबाव का वॉल्यूम फ्लो और पहुँच पर प्रभाव भी खोज लिया है।
मैं 2 योजनाएँ बनाऊँगा, एक गियरस्प्रेयर के साथ, एक रोटेटर के साथ। फिर मैं दोनों प्रस्तुत करूँगा।

उदाहरण के लिए, पेड़ की सिंचाई के लिए कौन सा लिया जाता है?
 

rick2018

15/03/2021 15:44:34
  • #3
तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे स्प्रेयर पर कितने बार हैं? क्या तुमने Leitungslängen, Abzweige, Bögen आदि को पहले से शामिल किया है? तुम्हारा मतलब शायद Leitungslängen के शुरूआती हिस्से पर लगभग बार था ;)
 

FF2677

15/03/2021 17:52:54
  • #4
मैंने इसे पहले ही लगभग 0.7 बार Leitungverlust के साथ अनुमानित किया था, + 0.7 बार Verlust 7 मीटर ऊंचाई के अंतर के कारण। तो कुल मिलाकर 1.5 बार Verluste।
यदि पंप 5 बार उत्पन्न करता है, तो सीधे Regner पर 3.5 बार होंगे।
यह सब अनुमानित 0.7 बार पर निर्भर करता है। जब मैं मोटा Planung करूंगा, तो Verluste को और अधिक सटीक तरीके से मापूंगा।
 

rick2018

15/03/2021 17:58:39
  • #5
जैसा कि कहा गया है, जैसे ही दूरी के विवरण वाला एक खाका मौजूद होता है, इसे बेहतर अनुमानित किया जा सकता है।
 

FF2677

15/03/2021 20:35:34
  • #6
ठीक है, Hunter के PGJ गियरस्प्रेयर के साथ पहली कोशिश। रोटेटरों के साथ योजना मैं अलग से बनाऊंगा।
तो होंगे:
- 6 PGJ 3.0 नोजल के साथ (3.5 बार दबाव पर: 13 ली/मिनट और 9.4 मीटर छिड़काव दूरी)
- 1 PGJ 5.0 नोजल के साथ (3.5 बार दबाव पर: 20 ली/मिनट और 11 मीटर छिड़काव दूरी)
- 4 PGJ 0.75 नोजल के साथ (3.5 बार दबाव पर: 3.2 ली/मिनट और 5 मीटर छिड़काव दूरी)

- 4 PGJ 0.75 नोजल वाले एक वृत्त बनाएंगे (13 ली/मिनट => 800 ली/घं)
- बाकी 7 PGJ (100 ली/मिनट => 6000 ली/घं) दो वृत्तों में बांटे जाएंगे (अगर कुआं अनुमति देता है)

=> इसका मतलब मैं 4 वाल्व बॉक्स ले सकता हूं (3 वृत्त स्प्रेयर के साथ) और 4वां वृत्त ड्रिप इरिगेशन के लिए होगा। लेकिन मेरे पास कई फूलों के बिस्तर हैं (गहरा हरा)। क्या यह एक बड़े ड्रिप ट्यूब के साथ संभव होगा?

वृत्तों में जो अंक हैं वे ओवरलैप की संख्या दर्शाते हैं।

अब तक मैंने बिलकुल भी वर्षा दर पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे पास दोमट मिट्टी है जिस पर लगभग 20 सेमी ह्यूमस है।
क्या इस बारे में कोई सिफारिशें हैं? ताकि सब कुछ पानी में न डूब जाए, क्योंकि पानी जल्दी सोख नहीं पाता (चार ओवरलैप वाले क्षेत्र?)
 

समान विषय
06.03.2013फूटफ्लोर हीटिंग में पंप की आवाज़ें, कमरे में पंप, शोर की परेशानी13
08.02.2018कुआँ - तकनीक, सिस्टम और लागत30
29.10.2019कुआं की लागत - खुद खुदाई करें या करवाएं15
11.04.2020बारिश का पानी इकट्ठा करना या कुआं खोदना?43
14.07.2020पंप के साथ या बिना बैकफ्लो वाल्व12
22.07.2021बगीचे की सिंचाई के लिए टंकी - कौन सा पंप?69
19.06.2021बगीचे की सिंचाई के लिए कुआं - विचार सुधारें - कृपया सुझाव दें26
21.03.2022कुएँ से सिंचाई - लगभग 650 वर्ग मीटर के साथ अधिभारित24

Oben