डैंपफ्ब्रेम्स UG
मैं एक रेनोवेशन कर रहा हूँ और एक परिवार का घर जिसका निर्माण वर्ष 1976 में हुआ था। UG (लगभग 1/4 ही जमीन में है) 20 सेमी कंक्रीट में बनाया गया है, EG एक स्टैंडरबाउ है।
UG में बने कमरे के अंदर 6 सेमी स्टीनवोल (बहुत ढीली, जिससे हवा अच्छी तरह से सर्क्युलेट कर सकती थी) + 8 सेमी प्लास्टर दीवार + राउफेसर है और कोई डैंपफ्ब्रेम्स नहीं है।
उसी के अनुसार स्टीनवोल भी दिखती है!
अब मैंने सीधे कंक्रीट पर 15 सेमी ट्रिटफेस्टे स्टीनवोल PU फोम के साथ चिपकाई है, फिर - PU फोम के साथ - 1.5 सेमी OSB प्लेट।
(नए काक्स्टैंडस्टीन खिड़कियों का Uw 0.7 है)। सब कुछ मोंटाज के समय दबाया गया था, इसलिए कहीं भी हवा नहीं है, OSB प्लेट के जोड़ों को चिपकाया गया है। कॉंक्रीट से जुड़े काक्स्टैंडस्टीन की अंदरूनी दीवार को मैंने कंक्रीट के साथ 15 सेमी खोदा और स्टीनवोल भरा। इस तरह कहीं भी थर्मल ब्रिज नहीं है।
Sd मान बाहर से अंदर 16 / 0.15 / 3.4 हैं।
ताकि मुझे नमी की समस्या न हो, मुझे अब अंदर एक अतिरिक्त डैंपफ्ब्रेम्स लगानी पड़ सकती है। अब मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि अंदर कौन सा Sd मान आदर्श होगा ताकि सर्दी और गर्मी दोनों के लिए समाधान उत्तम हो।
प्रश्न: क्या कोई जांच सकता है कि उपरोक्त निर्माण बिना अतिरिक्त डैंपफ्ब्रेम्स के चलेगा?
(OSB प्लेट पर मैं एक प्लास्टिक प्लास्टर लगाना चाहता हूँ)।
मैं एक रेनोवेशन कर रहा हूँ और एक परिवार का घर जिसका निर्माण वर्ष 1976 में हुआ था। UG (लगभग 1/4 ही जमीन में है) 20 सेमी कंक्रीट में बनाया गया है, EG एक स्टैंडरबाउ है।
UG में बने कमरे के अंदर 6 सेमी स्टीनवोल (बहुत ढीली, जिससे हवा अच्छी तरह से सर्क्युलेट कर सकती थी) + 8 सेमी प्लास्टर दीवार + राउफेसर है और कोई डैंपफ्ब्रेम्स नहीं है।
उसी के अनुसार स्टीनवोल भी दिखती है!
अब मैंने सीधे कंक्रीट पर 15 सेमी ट्रिटफेस्टे स्टीनवोल PU फोम के साथ चिपकाई है, फिर - PU फोम के साथ - 1.5 सेमी OSB प्लेट।
(नए काक्स्टैंडस्टीन खिड़कियों का Uw 0.7 है)। सब कुछ मोंटाज के समय दबाया गया था, इसलिए कहीं भी हवा नहीं है, OSB प्लेट के जोड़ों को चिपकाया गया है। कॉंक्रीट से जुड़े काक्स्टैंडस्टीन की अंदरूनी दीवार को मैंने कंक्रीट के साथ 15 सेमी खोदा और स्टीनवोल भरा। इस तरह कहीं भी थर्मल ब्रिज नहीं है।
Sd मान बाहर से अंदर 16 / 0.15 / 3.4 हैं।
ताकि मुझे नमी की समस्या न हो, मुझे अब अंदर एक अतिरिक्त डैंपफ्ब्रेम्स लगानी पड़ सकती है। अब मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि अंदर कौन सा Sd मान आदर्श होगा ताकि सर्दी और गर्मी दोनों के लिए समाधान उत्तम हो।
प्रश्न: क्या कोई जांच सकता है कि उपरोक्त निर्माण बिना अतिरिक्त डैंपफ्ब्रेम्स के चलेगा?
(OSB प्लेट पर मैं एक प्लास्टिक प्लास्टर लगाना चाहता हूँ)।