Harakiri

25/09/2024 08:17:06
  • #1
ऐसे हीटर वायर उपकरण होते हैं जो विशेष रूप से ट्रिट्शल्डैम्मुंग में चैनल/नाली बनाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि संबंध पाइपलाइन को इन्सुलेशन में समाहित किया जा सके – आप स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं कि वे ठीक कहाँ जाएं (अकसर वितरक के ठीक बाद, या इसके लिए उपयुक्त सिस्टम प्लेट्स भी उपलब्ध होती हैं जिनमें पूर्वनिर्मित चैनल और शाखाएँ होती हैं) और वे फिर कहाँ पुनः प्रकट हों। ऊंचाई के आधार पर, आप ऊपर 15 / 20 मिमी ट्रिट्शल्डैम्मुंग प्लेटें रख सकते हैं, और पाइपें फिर सर्वोत्तम रूप से इन्सुलेट होती हैं, बिना संपूर्ण एस्ट्रिच संरचना को प्रभावित किए।

यदि आपके पास ट्रिट्शल्डैम्मुंग है, और पाइप टैकर से जुड़ी हुई हैं, तो सिद्धांततः आपके यहाँ भी ऐसी हल जोड़ना संभव होगा। लेकिन यदि पाइप पहले ही हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े हैं, तो लंबाई संभवतः पर्याप्त नहीं होगी।

अन्यथा, वेल्लरोहर से मदद मिल सकती है – यह आदर्श नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट और मापने योग्य सुधार है। इसका कारण यह है कि यह फर्श हीटिंग पाइप और एस्ट्रिच के बीच एक हवा की परत बनाता है।
 

MBader40

25/09/2024 08:21:23
  • #2
अब मैं उत्सुक हूँ।

क्या आप वर्णन कर सकते हैं कि यह घर स्टैंडर्ड क्यूबिक घर के साथ वॉटर पंप से किस पहलुओं में भिन्न है?
 

cryptoki

25/09/2024 08:35:53
  • #3
बहुत धन्यवाद। DG में 5cm की ट्रिट्शल्डैममंग ज्यादा ऊंची नहीं है। क्योंकि इसके नीचे इलेक्ट्रिक भी जाता है, इसलिए वहाँ यह विकल्प नहीं होता। रिहाउ का सिस्टम उपयोग में लिया जाता है। सामान्य तरीका है टैकरप्लेट और फिर हीटर सर्किट्स डालना... टैकरप्लेट के नीचे इसे बनाना यहाँ आम नहीं है।

EG में हमारे पास 14cm की ट्रिट्शल्डैममंग है, वहाँ यह संभव होगा। मैंने कल अपनी चिंताएँ भी व्यक्त की थीं। मुझे उम्मीद है कि EG में एक बेहतर समाधान लागू होगा। सबसे अच्छा होगा कि 3 सर्किट दीवार के माध्यम से और बाकी फ्लुर के माध्यम से जाएं...
 

cryptoki

25/09/2024 08:36:54
  • #4
अच्छा, DG पहले ही कनेक्ट किया जा चुका है और दबा दिया गया है। EG आज किया जाएगा।
 

cryptoki

25/09/2024 08:43:17
  • #5
घर का आकार जिसमें कई बाहर निकले हिस्से हैं या फ्लैट छत वाला "अटैचमेंट" जिसकी कक्ष ऊंचाई 3.21 मीटर है। रूप देखें, दूसरे थ्रेड में। ऊर्जा दक्षता बस इतनी है कि यह कानून के मानकों को पूरा करता है। निर्माण शैली में KfW40 होना ही एक चुनौती होगी। हीटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड नहीं है। योजनाबद्ध काचेलोफेन... आदि।

सबसे कुशल हैं तो मानक क्यूबिक घर...
 

Harakiri

25/09/2024 08:55:15
  • #6


मूलतः 5 सेमी के साथ भी संभव है, यदि 2 सेमी से कम काटा जाता है, ताकि पाइप पूरी तरह से डूब जाएं - उदाहरण के लिए, रोथ फ्लोरफिक्स सिस्टम, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। विकल्प के रूप में आप मौजूदा प्लेटों को पूर्वनिर्मित प्लेटों (जैसे उपोनोर वेरियो हीट प्रोटेक्ट) से बदल सकते हैं, जो लाइन मार्गदर्शन सहित पूर्वनिर्मित होती हैं, इन्हें भी तुलनात्मक रूप से आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
 

समान विषय
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
22.06.2017गुणवत्ता प्रभाव ध्वनि इन्सुलेशन10
17.10.2017अतिरिक्त बाथरूम बिल्डर के माध्यम से बनवाएं या सिर्फ पाइपलाइन लगाएं?10
13.11.2017फ्लोर हीटिंग के लिए कौन सा इम्पैक्ट साउंड इंसुलेशन उपयुक्त है?15
16.01.2021ट्रिप साउंड इंसुलेशन - ट्रिप साउंड के लिए कौन से मूल्य महत्वपूर्ण हैं?11
26.09.2019क्या KG पाइप्स को बजरी में बिछाना अनुमति है?11
14.03.2021सिर्फ वाष्प अवरोधक, कोई पदचाप ध्वनि इन्सुलेशन नहीं?12
06.09.2021स्वयं चिपकने वाली पदचाप ध्वनि इन्सुलेशन15
11.11.2021पाइप या पूरी खोल को कैसे सील करें11

Oben