ऊर्जा सलाहकार से U-मूल्य समझ में नहीं आ रहे हैं

  • Erstellt am 08/10/2022 13:42:53

JaiBee07

08/10/2022 13:42:53
  • #1
सभी को नमस्कार,

मेरे संपूर्ण नवीनीकृत घर के लिए एक सटीक हीट लोड गणना के संदर्भ में ऊर्जा सलाहकार के U-मूल्यों के बारे में प्रश्न उठे हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश, दस्तावेजीकरण में यह संकेत नहीं है कि दीवार की संरचना को किस तरह माना गया था।
यहाँ मान हैं:


हम चलिए उदाहरण के तौर पर बाहर की दीवार OG लेते हैं: यहाँ U-मूल्य 0.18 W/m2K निकाला गया है।
निर्माण योजनाओं के अनुसार, दीवार की संरचना 24 सेमी Ytong W PP2 और ऊर्जा सलाहकार द्वारा सुझाई गई 16 सेमी WLS 032 इन्सुलेशन EPS के माध्यम से बनी है।
अगर मैं इसे उदाहरण के तौर पर Ubakus में दुबारा गणना करूं, और जानबूझकर अंदर और बाहर के प्लास्टर को शामिल न करके सबसे खराब स्थिति को कवर करूं, तो मुझे U-मूल्य 0.132 मिलता है।
मैं अभी कई दस्तावेजों में इसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन कहीं पर शीत सेतु जोड़ का मान 0.05 W/m2K बताया गया था।

क्या कोई जो इस विषय में गहराई से जानता हो मुझे समझा सकता है कि 0.18 से 0.132 के इस बड़े अंतर का कारण क्या है?

धन्यवाद
 

i_b_n_a_n

09/10/2022 21:25:49
  • #2
मुझे याद है: यदि कोई स्पष्ट व्यक्तिगत गणना नहीं की जाती है तो इस कुलोजन की एक सामान्य वृद्धि होती है (लगानी अनिवार्य है)
 

JaiBee07

12/10/2022 01:22:22
  • #3

हाँ, 0.05 के साथ यह भी काफी सही होगा। लेकिन मैं शुरू में नहीं सोच रहा था कि यह अधिभार हर मूल्य पर लगाया जाएगा। खासकर क्योंकि ऊपरी मंजिल नया बनाया गया है और बिना किसी अतिरिक्त निर्माण के है।
मैं इसे भूतल के लिए समझ सकता था क्योंकि वहाँ प्रवेश द्वार और तहखाने की सीढ़ियाँ हैं।
 

i_b_n_a_n

12/10/2022 08:21:23
  • #4
एक ऊर्जा सलाहकार तो सलाह देने के लिए ही होता है ;-)

शायद तुम्हारे लिए किसी न किसी वजह से कोल्ड ब्रिज को अलग से गणना करना मतलब रखता है? मेरे लिए, उदाहरण के तौर पर, मेरा BD टेस्ट परिणाम बहुत अच्छा था (लगभग 0.43?) और इसके कारण मैं फर्श की निर्माण में सस्ती इन्सुलेशन का उपयोग कर सका (क्योंकि कुल सिस्टम को किसी न किसी मूल्य तक पहुंचाना होता है ताकि लक्ष्य (मेरे लिए पैसिव हाउस) पूरा हो सके...
 

dertill

12/10/2022 10:40:28
  • #5


वॉर्मब्रिक Zuschlag पूरे Wärmeübertragene Umfassungsfläche पर लगाया जाता है, सिवाय opake Bauteile जैसे Fenster के। Zuschlag 0.1 W/m²K होता है यदि Wärmebrücken को विस्तार से नहीं देखा जाता है और 0.05 W/m²K होता है यदि उन्हें अलग से माना जाता है। वैकल्पिक रूप से Wärmebrücken की Einzelberechnung भी की जा सकती है। यह केवल विशेष मामलों में ही फायदेमंद होता है, जब इससे उदाहरण के लिए Förderstufe एक स्तर ऊपर जाती है। आपके मामले में ऐसा नहीं है।
इस मान के तहत दीवार संरचना में मौजूद सभी असमानताएँ शामिल की जाती हैं, जो केवल 24 सेमी YTong WPP 2 की नहीं हैं, जैसे Fensterstürze और Ringanger, साथ ही ज्यामितीय कारणों से बनी Wärmebrücken जैसे Außenecken, जिनकी Wärmedurchgang क्षमताएँ सीधी दीवार से अधिक होती हैं।
और हमेशा ध्यान रखें:
गणना से आप जो चाहें साबित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक Wärmebedarf पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
 

JaiBee07

13/10/2022 00:06:37
  • #6
आप लोग शानदार हैं, आपके समझाने के लिए धन्यवाद। तो सच में [Wärmebrückenaufschlag] ही U-मूल्यों में अंतर का कारण है।
 

समान विषय
25.02.2017कौन सी ठोस दीवार? - यिटॉन्ग, लियापोर या ईंट?16
11.07.2014केएफडबल्यू 70 - 36अर य्टॉन्ग - वेंटिलेशन प्रणाली39
27.04.2014क्लिंकर्स सीधे Ytong पर?19
28.05.2016याटोंग बिल्डिंग किट के अनुभव - कौन प्रदाता को जानता है?27
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
04.03.2015सॉलिड हाउस: कौन सा पत्थर? पोरोटन, लियापोर / ब्लैथन, यटॉन्ग?25
12.12.2016बेहरीन दीवारों के माध्यम से वास्तविक बचत कितनी है10
27.03.201724 सेमी यटॉन्ग + इन्सुलेशन या 36.5 सेमी यटॉन्ग63
30.10.2017शॉवर निश यटॉन्ग15
27.01.2021यटॉन्ग से सीढ़ी का रेलिंग बनाना - क्या यह टिकता है?46
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
15.01.2023एकल परिवार के घर के लिए यटॉन्ग 24 या 30 की ईंट?53
18.10.2019तहखाना और यिटोंग - क्या यह काम करता है?!25
03.01.2020एक यटॉन्ग घर बनवाना ... - क्या इसका कोई मतलब है?11
04.10.2021कैल्कसैंडस्टोन या यटोंग से बना गैराज32
26.06.2020KfW 55 एकल परिवार वाला घर - ईंट या यटोंग?14
20.04.2021यटॉन्ग और क्लिंकर रिमचेन, संभावनाएँ17
12.01.2022Ytong किट हाउस का प्रस्ताव / मौजूदा तहखाने पर निर्माण18
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
13.07.202317 सेमी याटोंग + 12 सेमी इन्सुलेशन पर फ्रांसीसी बालकनी?18

Oben