थर्मोस्टेट निकालो और केवल प्रवाह नियंत्रण?

  • Erstellt am 07/10/2024 08:41:53

nordanney

07/10/2024 13:43:26
  • #1
हाँ। माफ़ करना। मैंने तो अपने यहाँ थर्मोस्टैट्स ही नहीं लगाए थे।
 

hanghaus2023

07/10/2024 13:46:45
  • #2


अगर ऑपरेटर का सॉफ़्टवेयर इतनी अजीब सुधार करता है तो तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है।
 

Mycraft

07/10/2024 14:23:25
  • #3
डायल हटाएं। हाइड्रोलिक समंजन करें। इलेक्ट्रिक जांचें (जो कुछ भी लगाया गया है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त एनसी/एनओ आदि से बदलें)। फीड टेम्परेचर कम करें।

फिर पहले देखें कि कौन-कौन से कमरे गर्म हो रहे हैं।

थर्मल समंजन करें।

पैसे बचाएं।
 

kambdan

07/10/2024 15:58:15
  • #4
पर्फेक्ट, आप सभी का बहुत धन्यवाद।

यह जानकर अच्छा लगा कि मुझसे पहले कई अन्य लोग भी एक ही "समाधान" पर पहुँच चुके हैं ;-)
 