वाष्प अवरोधक की स्थिति भूरा है, इन्सुलेशन गीला है

  • Erstellt am 04/02/2018 17:40:03

tomthomson

04/02/2018 17:40:03
  • #1
नमस्ते सभी को,

2017 में हमारे घर का निर्माण शुरू हुआ था, वर्तमान में हम इंटीरियर प्लास्टर, फ्लोर हीटिंग आदि के आस्ट्रिच के करीब हैं, जो वर्तमान में पूरा हो चुका है।

मैंने दो हफ्ते पहले वाष्प अवरोधक पर एक भूरा धब्बा देखा।

निर्माण पर्यवेक्षक को फोन किया, वाष्प अवरोधक को काटा, परिणाम: लकड़ी और इंसुलेशन गीली थी।

दूसरे स्थानों पर काटा, गीला नहीं था पर 100% सूखा भी नहीं था, संभवतः 95% सूखा था, अगर इसे प्रतिशत में कहा जाए।

अब निर्माण पर्यवेक्षक ने सुझाव दिया है कि जैसे ही आस्ट्रिच डाला जाए और हीटिंग चालू हो और हीटिंग प्रोग्राम पूरा हो जाए, वाष्प अवरोधक खोलें, इंसुलेशन निकालें, सूखने दें और आवश्यक हो तो इंसुलेशन बदलें।

यह उस जगह के लिए फिलहाल मदद कर सकता है पर संभवतः स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि नमी कहां से आ रही है... (छत जांची गई है, ऊपर से नहीं आ सकती)

संरचना:

ईंट
लट्टा
अंडरस्पान बांसुरी
OSB 22mm N+F के साथ स्ट्रेन्थनिंग पैनल के रूप में
22cm इंसुलेशन
Pro Clima Intello Plus

बाद में निम्नलिखित झुकी हुई छत जिप्सम के साथ।

मेरा वर्तमान में संदेह है कि हमारी संरचना में कोई त्रुटि है, जिससे जो नमी वेरिएबल फिल्म द्वारा सोखी जा सकती है, वह OSB की वजह से ऊपर नहीं जा पा रही है। लेकिन हमें स्थैतिक रूप से OSB N+F के साथ स्ट्रेन्थनिंग पैनल की आवश्यकता थी।

क्या यहाँ कोई अनुभवी विशेषज्ञ हैं जो मुझे बता सकते हैं कि इसे कैसे वेंटिलेट करना चाहिए? फ्रेज़ के साथ स्लिट्स बनाए जाएं? या छेद? यदि हाँ, तो 10x15 मीटर क्षेत्र के लिए कितने स्लिट्स या छेद होने चाहिए?

या क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है?

सहयोग के लिए पहले से धन्यवाद।
 

Joedreck

04/02/2018 18:19:44
  • #2
हाँ वास्तव में OSB प्लेट्स ही समस्या हैं। फिर भी इसे अक्सर किया जाता है। परिणाम यहां देखा जा सकता है। मैं वहाँ डीएमप्रूफ/ब्रेक के बजाय एक मेम्ब्रेन की सलाह दूंगा, जो नमी को फिर से कमरे में वापस देने में सक्षम हो।
 

tomthomson

04/02/2018 19:47:24
  • #3
प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। संभवतः यह कोई गलतफहमी हो सकती है।

जिस भाप अवरोधक का उल्लेख किया गया है वह Pro Clima Intello Plus है, एक जलवायु झिल्ली। मैंने इस पर सलाह लेने के बाद जानबूझकर इसका चुनाव किया था, क्योंकि यह बहुत अच्छी और बहुमुखी मानी जाती है और यह एक सामान्य अवरोधक या फिल्म से कहीं अधिक महंगी भी है।

क्या आप झिल्ली से कुछ और मतलब रखते हैं या हम उसी प्रकार की जलवायु झिल्ली की बात कर रहे हैं, जैसी हमारे पास है?
 

Joedreck

04/02/2018 19:54:33
  • #4
नहीं, यही मैंने कहा था। फिर मैं अपने सामान्य ज्ञान के साथ असमर्थ हो जाता हूँ, खासकर क्योंकि OSB प्लेटें स्थिरता प्रदान करती हैं।
 

garfunkel

04/02/2018 20:22:33
  • #5
अगर नमी ऊपर से नहीं आई है, तो यह कहां से आई? कहीं कोई रैक तो दिखाई दिए?
 

tomthomson

04/02/2018 20:52:04
  • #6
यही सवाल है, दुर्भाग्यवश स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता। केवल एक बात निश्चित लगती है, ऊपर से कोई पानी नहीं आता, क्योंकि छत का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह सूखा है और कई बार जाँचा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नमी नहीं आ रही है। इसके अलावा, अगर ऊपर से नीचे की ओर OSB प्लेट के माध्यम से नमी से गुज़रती, तो उसे OSB प्लेट पर आसानी से पहचाना जा सकता था।

विकल्प हैं:

- डैम्पब्रेम्स (Dampfbremse) में लेक, नमी ऊपर की ओर बढ़ी/संघनित हुई और ब्रेम्स के नीचे OSB पर जमा हो गई, जो अब फिर नीचे बह रही है
- रिंगएंकर (Ringanker) बारिश के संपर्क में था, संभव है कि कंक्रीट में बुलबुला हो जो पानी से भर गया और अब उसे पोरेनक्रीट (Porenbeton) को वापस दे रहा हो
- सामान्यतः रिंगएंकर पर पोरेनक्रीट की ईंटें गीली हैं क्योंकि कंक्रीट डालने के एक दिन बाद बारिश हो गई थी और ईंटें अब नमी वापस छोड़ रही हैं

यदि अब OSB में छिद्र या कटाव किए जाएं, ताकि स्थैतिकता (Statik) प्रभावित न हो, तो नमी ऊपर की ओर जा सकती है? हालांकि, अगला सवाल यह है कि क्या यह नमी फिर अंडरस्पैनबान (Unterspannbahn) पर जमा होकर फिर नीचे टपकती है (जो कि अच्छा नहीं होगा)।
 

समान विषय
14.01.2013इंसुलेशन / भाप अवरोधक ऊपरी मंजिल की छत / कॉलर बीम, खुली छत14
08.05.2014सबसे अधिक नमी एस्त्रीच से आती है?25
21.08.2014ऊपरी मंजिल की कंक्रीट छत / छत पर स्व-निर्माण में इन्सुलेशन - स्टीम बैरियर?10
09.10.2014अटारी को इन्सुलेट करें / OSB प्लेट्स11
10.08.2015साल के किस मौसम में बढ़ईघर में एस्ट्रिच डालना सबसे अच्छा होता है10
12.01.2016एटिक OSB प्लेट्स माप उपकरण15
20.05.2016अटारी के लिए OSB प्लेटें "आवश्यक", फिर भी अतिरिक्त शुल्क?33
01.07.2017छत की संरचना - कौन सा वाष्प बाधक विकल्प?10
05.08.2017एस्ट्रिच आवश्यक? बिना निर्मित लेकिन इंसुलेटेड अटारी23
14.09.2017शीर्षतथा झुके हुए छत में OSB पैनल17
05.04.2021विस्तार योग्य डिशट गैलरी में फर्श के लिए OSB या राउस्पंड?24
04.09.2019गार्डन हाउस/शेड का इन्सुलेशन12
01.10.2019कारपोर्ट में पत्थर के पट्टों पर OSB प्लेट11
13.04.2020निर्माण ट्रेलर में इन्सुलेशन, वाष्प अवरोधक हाँ/नहीं?12
25.03.2020अटारी को आवासीय क्षेत्र के रूप में इन्सुलेशन करना15
13.01.2021क्या OSB प्लाइज़ को कालीन पर फर्श के रूप में लगाया जा सकता है?10
25.02.2022इकल परिवार के घर में स्ट्रिच लगाने के बाद बहुत अधिक नमी? फफूंदी का खतरा?49
03.06.2022OSB प्लेटों पर जिप्सम बोर्ड, दरारें?21
21.01.2025इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए तैयार मकान की दीवारें और छत की चादरें हटाना15

Oben