मौजूदा फर्श स्लैब के पुन: उपयोग के लिए स्थैतिकी

  • Erstellt am 11/03/2019 17:37:55

thanatos

11/03/2019 17:37:55
  • #1
नमस्ते,

सबसे पहले: मुझे पता है कि फोरम में कोई भी एक स्थैतिक विश्लेषण (Statik) नहीं कर सकता - और मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मेरा मकसद अपने मामले के लिए एक सैद्धांतिक प्रक्रिया को समझना है।

प्रारंभिक स्थिति: 1980 की एक "मजबूत" कांक्रीट की फर्श प्लेट 10x10 मीटर मौजूद है, जिस पर वर्तमान में स्टैंडर निर्माण शैली में एक साधारण शेड बना हुआ है; दस्तावेज फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं; निर्माण अभिलेख हेतु अनुरोध अभी पूरा नहीं हुआ है;

योजना: मौजूदा फर्श प्लेट पर एक छोटा, साधारण बंगला बनाना।

प्रश्न: बिना दस्तावेजों के, किस प्रकार से मौजूदा फर्श प्लेट की वहन क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है? इस प्रक्रिया का तरीका क्या होता है? इस तरह का निर्माण निरीक्षण (Bauaufnahme) कितना महंगा होता है - या क्या प्लेट को तोड़कर नया कांक्रीट डालना सस्ता पड़ता है? या क्या तकनीकी रूप से मौजूदा प्लेट पर "ऑफ्ट-बेटोनीयरन" (aufzubetonieren) करके उसे मजबूत करना संभव है?

जैसा कि कहा, मेरा उद्देश्य अपने निर्माण परियोजना (BV) के लिए कोई अंतिम निर्णय लेना नहीं है, बल्कि संभावित समाधान विचार प्राप्त करना है। अंतिम निर्णय तो स्थैतिक विशेषज्ञ (Statiker) को ही करना होगा - मैं सिर्फ पहले जानना चाहता हूँ कि क्या यह आर्थिक दृष्टि से व्यर्थ प्रयास होगा।

आपके रचनात्मक योगदान के लिए पूर्व में धन्यवाद!

thanatos
 

Caspar2020

11/03/2019 19:03:15
  • #2




खैर; यही तो समस्या है। बिना प्लानिंग दस्तावेज़ों के कोई नहीं जानता कि चादर की मोटाई कितनी है; क्या स्ट्रिप फाउंडेशन हैं; कितना/मोटा आर्मरिंग स्टील डाला गया है।
 

11ant

11/03/2019 23:35:33
  • #3
अगर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत समय है - यहाँ पहले भी किसी का एक थ्रेड था, जो ज़बरदस्ती जमीन की प्लेट पर निर्माण जारी रखना चाहता था: - इस मामले में यह पहले से ही एक आवासीय मकान के लिए योजना बनाई गई थी (जिसके योजनाओं को वह खुद आगे उपयोग नहीं करना चाहता था)।
 

thanatos

12/03/2019 09:25:33
  • #4


...और इसी कारण मैंने अपना सवाल पूछा था। बात यह थी कि क्या ऐसा कुछ आर्थिक रूप से सही ढंग से पता लगाया जा सकता है - या इसे सीधे तौर पर सब कुछ तोड़ देना आसान है। या फिर क्या उस पर फिर से कंक्रीट डाला जा सकता है, क्योंकि ऐसा घना किया हुआ बजरी जैसा कड़ा तो वह जरूर होना चाहिए। इसलिए मेरे लिए यह कथन ज्यादा सहायक नहीं था...
 

Caspar2020

12/03/2019 09:41:57
  • #5
प्रतिकर्षण cores खींचे जा सकते हैं और उनके मजबूती की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। लेकिन यह मुझे केवल उस संदर्भ में पता है कि योजना संबंधी दस्तावेज मौजूद हैं (लेकिन सीमा मानों के आधार पर वास्तव में एक प्रमाण प्रदान किया जाता है)।

तुम अपने आसपास के 1-2 निर्माण अभियंता/संरचनाकार को कॉल करो। और निर्माण फाइल के लिए कार्यालय पर दबाव डालो।



नहीं; जब आधार का पता न हो तो यह एक साहसिक धारणा है।

संभावना है कि यह विध्वंस की ओर जाएगा। स्थल पर तोड़ना और फिर पुनः स्थापना खर्च बचा सकता है।
 

wurmwichtel

12/03/2019 12:37:56
  • #6

मौजूदा फर्श प्लेट में आपूर्ति और निकासी लाइनों को स्थापित करना होगा जो यहां और वहां योजना में स्वतंत्रता को काफी सीमित कर देगा।

तोड़फोड़ और परिवहन के लिए आप एक दिन और दो से तीन लोगों का अनुमान लगा सकते हैं। (एक ट्रक ड्राइवर और अधिकतम दो निर्माण मशीन ऑपरेटर)।
यदि वहां कोई निर्माण सामग्री अलग नहीं करनी है, तो यह ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए।
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
21.11.2013क्या इस साल अभी भी फर्श की प्लेट संभव है?15
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
23.11.2014नींव की पट्टिका पर पत्थर फेंकना - निर्माणकर्ता की देयता बीमा?16
15.06.2015गैरेज के लिए बेस प्लेट या पट्टी नींव12
07.09.2015बेस प्लेट से न्यूनतम दूरी?11
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
15.08.2016भूमिगत अभियंता स्थैतिक इंजीनियर से असहमत हैं27
05.08.2016मंजिल की पट्टी सर्दियों के दौरान छोड़ दें15
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
06.09.2018हल्की ढलान पर एकल परिवार के घर के लिए बेसमेंट सहित फर्श प्लेट11
28.10.2019फर्श प्लेट - साइड से दिखने वाला सुदृढीकरण15
14.08.2020आलू के तहखाने - फर्श स्लैब - निर्माण25
17.10.2020बेस प्लेट बहुत बड़ी ढाली गई थी - अब इसे छोटा कर दिया गया है - क्या यह ठीक है?48