एक फॉल पाइप का ध्वनिरोधन जो रहने वाले रसोईघर से होकर गुजरता है

  • Erstellt am 25/11/2024 14:24:50

Herbert67

25/11/2024 14:24:50
  • #1
नमस्ते प्रिय फोरम,

लगभग दो सप्ताह पहले हमने (मेरे परिवार और मैंने) लüneburg के पास एक बिल्डर से अपना नया एकल परिवार वाला घर ग्रहण किया।

अब जब हम धीरे-धीरे घर में प्रवेश कर रहे हैं और जल्द ही रसोई घर की डिलीवरी होने वाली है, तो हमें यह महसूस हुआ कि रसोई के बाहरी दीवार में एक नाली संभवतः अच्छी तरह ध्वनिरोधित नहीं है।

रसोई के ऊपर हमारा बाथरूम है। जब हमने घर के कच्चे निर्माण की दौरा किया था, तब मैंने देखा था कि एक नाली रसोई के बाहरी दीवार से होकर फर्श की प्लेट में जाती है।

नाली पहले लगभग 20 सेमी सीधे नीचे जाती है, फिर लगभग 70 सेमी क्षैतिज दिशा में और फिर फिर से सीधे नीचे फर्श की प्लेट में जाती है। मुझे याद है कि नाली सफेद थी, और कुछ "ध्वनिरोधित नाली" के बारे में बताया गया था। मेरी खोज के अनुसार यह एक स्कोलन-नली हो सकती है।

नाली आंशिक रूप से लाल आवरण में लिपटी है और एक नाखून पट्टी से जुड़ी हुई है – जो संभवतः ध्वनि संचरण को बढ़ाती है, है ना? इसके अलावा मुझे काफी यकीन है कि क्षैतिज हिस्सा सामान्य, ग्रे रंग की HT-नली है, न कि सफेद, ध्वनिरोधित नाली।

जब ऊपर टॉयलेट फ्लश की जाती है, तब नीचे रसोई में ऐसा लगता है जैसे पूरे दीवार के माध्यम से पानी बह रहा हो। क्या इसे बेहतर रूप से ध्वनि निरोधन किया जा सकता था? और क्या आप इसे किसी दोष के रूप में देखेंगे?

आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा!

सप्रेम नमस्कार
 

Jesse Custer

25/11/2024 14:29:07
  • #2
क्या हमारी नवीनीकृत रसोई में भी है - हालांकि लगभग केवल 100 सेमी की ऊँचाई पर, इसका मतलब है:

- उसके ऊपर हैं हेंगशränके
- उसके नीचे हैं Arbeitsplatte और Unterschränke

उसके आगे - यानी पुरानी रसोई में - एक Apotheker था, इसलिए लगभग कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब ये वे 100 सेमी हैं (या जितनी ऊंचाई है), मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती जब ऊपर Spülung चलता है।
 

nordanney

25/11/2024 14:30:43
  • #3

हाँ और नहीं।

चूंकि मैं मानता हूँ कि आपके नीचे एक गेस्ट टॉयलेट है और इसलिए ऊपर शायद ही कभी जाना पड़ता होगा, खासकर जब नीचे पूरी तरह से शांति होती है, तो मुझे यह खास परेशान नहीं करेगा।
 

Herbert67

25/11/2024 20:28:47
  • #4
वाह, तेज़ जवाबों के लिए धन्यवाद! मैं समझता हूँ कि आप इस बारे में और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

सिर्फ रुचि के लिए: इसे सही तरीके से कैसे इन्सुलेट किया जा सकता था?
 

nordanney

25/11/2024 21:56:17
  • #5

- शोररोधी पाइप का उपयोग करें
- शोर संरक्षण पाइप क्लैंप
- उच्च घनत्व के साथ पाइप के चारों ओर इंसुलेशन (जैसे मिनरल वूल जैसे Rockwool Conlit 150U - ये पाइप शेल्स होते हैं) / वैकल्पिक रूप से Armaflex भी चलता है (अप्रोफेशनल, लेकिन काम करता है / अगर बॉक्सिंग या जगह हो तो, वैकल्पिक रूप से मिनरल वूल से भरें

महत्वपूर्ण है कि दीवारों से संभवतः एक डिकपलिंग हो। सामान्य पाइप क्लैंप या कीले वाली पट्टी इसका विपरीत परिणाम देती है।


यह भी डिज़ाइन में गड़बड़ी है...
 

hanse987

26/11/2024 01:22:37
  • #6

सबसे अच्छा होगा कि नालियों की पाइपिंग रहने वाले कमरे से न होकर अन्य जगह से की जाए।
 

समान विषय
07.03.2011बाहरी दीवार, आंतरिक इन्सुलेशन और फिर नए निर्माण में स्लेट16
14.06.2011नया निर्माण: कौन सा इन्सुलेशन उपयुक्त है?14
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
15.10.2012बाहरी दीवार में सतत, क्षैतिज दरार।11
11.10.2017बाहरी दीवार की मजबूती12
29.08.2016नाली नली में गलती41
05.09.2016फ्लोर प्लान में बाहरी दीवार स्थानांतरित करें?33
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
09.01.2019टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर में किचन-लिविंग रूम और लिविंग रूम13
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
02.07.2019गबन की दूरी बाहरी दीवार या छत से16
20.11.2019समाधान चाहिए: - डाउनपाइप पत्ते/मलबा फिल्टर11
26.02.2021(चढ़ती हुई?) नमी बेसमेंट / बाहरी दीवार11
26.12.2021बाथरूम का योजना इस तरह संभव है - शौचालय से ड्रेन पाइप की दूरी12
09.10.2022बाहरी दीवार पर केबल इंस्टॉलेशन को कैसे सील करें?12
04.12.2022गेराज की छत को इन्सुलेट करें - हाँ या नहीं?10
14.12.2022ऑफिस के लिए ठंडी छत वाली अटारी को इंसुलेट करना23
16.01.2023फ़ुटफ़्लोर संरचना बिना इन्सुलेट बेस प्लेट के13
29.04.2025बेसमेंट में थर्मल स्टोन के साथ फर्श के स्लैब का इन्सुलेशन12

Oben