भूमि रिपोर्ट - स्लफी और कृत्रिम भराव

  • Erstellt am 06/08/2016 10:13:55

andi-2000

06/08/2016 10:13:55
  • #1
नमस्ते प्रिय लोगों,

एक ज़मीन मिलने और पहली बार आरक्षित करने के बाद, हमने एक मिट्टी परीक्षण करवाया। कहा जाता है कि यह पहले एक दलदली इलाका था और चूंकि मिट्टी परीक्षण करना आवश्यक है, हमने इसे खरीदारी को अंतिम रूप देने से पहले किया।

अब रिपोर्ट आई है जिसने मुझे थोड़ा सोचने और चिंता करने पर मजबूर कर दिया है।
----
5 परिणाम
5.1 मिट्टी की संरचना
....
सभी छोटे रैम ड्रिलिंग में पहले एक भराव क्षैतिज परत ड्रिल की गई, जो
अधिकतर रेत-मिटटी वाली, कभी-कभी रेत-कंकड़ वाली होती है और इसमें स्लैग, कंक्रीट और ईंट के टुकड़ों के अंश होते हैंयह भराव पुरानी सतह की मिट्टी को ढकता है, जो उच्च ह्यूमस सामग्री और गहरे भूरे रंग से पहचानी जाती है। मिट्टी के रेत-मिट्टी वाले ऊपरी हिस्से के नीचे के स्तर में ग्रे-सफेद से पीले-भूरे रंग के मध्यम रेत होते हैं, जिनमें लकड़ी के टुकड़े और जड़ें मिलती हैं। यह परत, जो जमीन की सतह से 1.1 मीटर (KRB 4) से 1.7 मीटर (KRB 2) के बीच शुरू होती है, अधिकतम 2.7 मीटर (KRB 1 + KRB 3) गहरी है। रेत के नीचे मिट्टी का हल्का चिपचिपा, थोड़ा कंकड़दार स्तर ड्रिल किया गया। लेखक के अनुसार, यह संभवतः मध्य डेवोनियन बेस रॉक का विघटित मिट्टी हो सकता है, जो बालू की परतों से ढका हुआ है।

रैम परीक्षण से पता चलता है कि भरण सामग्री की बनावट के अनुसार जमावट ढीली से मध्यम घनी होती है। पुरानी सतह की मिट्टी नरम होती है (औसत बनावट में) या ढीली। बालू की परतें भी अधिकतर ढीली होती हैं। नीचे की चिपचिपी, कभी-कभी कंकड़दार मिट्टी नरम से सख्त बनावट की होती है।

----

पुरानी सतही मिट्टी को स्लैग, कंक्रीट और ईंट के टुकड़ों सहित सामग्री से भरा गया है। क्या यह सामान्य है कि ऐसे भराव में ईंट के टुकड़े, कंक्रीट और स्लैग शामिल हों? शायद इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र पहले दलदली था? क्या इससे कोई खतरा हो सकता है? हम बिना बेसमेंट के घर बनाना चाहते हैं, इसलिए पत्ती के लिए मिट्टी उत्खनन कम होगा और मुझे लगता है कि इसे ज़मीन पर फैला भी दिया जा सकता है, है ना?

इसके अलावा, भूमिगत जल 2 मीटर की गहराई पर मिला है।

अंत में नींव के बारे में अनुच्छेद आता है:
------
5.5 नींव
चूँकि दोनों इमारतें बिना तहखाने के बनेगी, प्रत्येक परिवार के घर की नींव वर्तमान जमीन की सतह से लगभग 0.8 मीटर नीचे, भराव के स्तर पर या पुरानी सतह की मिट्टी की ऊँचाई पर होगी। दोनों मिट्टी की परतें पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और बैठने के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए ये उपयुक्त भारवाहक आधार नहीं हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि भवनों और गैराजों की नींव एक संयुक्त बेस प्लेट पर बनाई जाए। इसके लिए जमीन को नींव की गहराई तक खोदना होगा। खाई की तलहटी पर एक जियोग्रिड (40/40 मिमी) और GRK 4 के फ्लीस की परत बिछाई जाएगी। इसके ऊपर 0.4 मीटर मोटाई का ग्रोबस्लैग लगाया जाएगा। उसके बाद 0.4 मीटर मोटा कंकड़ वाला पैड ऊपर-नीचे 1.0 मीटर की सीमा के साथ कई परतों में डाल कर दबाया जाएगा। कंकड़ की सतह पर लोड प्लेट दबाव परीक्षण द्वारा संपीड़न क्षमता का प्रमाण देना होगा, जिसके लिए कम से कम Ev2 मान 80 MN/m² होना आवश्यक है। बेस प्लेट के ठीक नीचे 0.1 मीटर मोटी उचित सामग्री की एक कैपिलरी ब्रेकिंग परत रखनी होगी। यह कंकड़ के पैड का हिस्सा हो सकती है। सही प्रक्रिया अपनाने पर कैल्शियम सैंडस्टोन की बिस्तर संख्या 19 MN/m³ (40 kN/m² भार के तहत) माना जा सकता है। बेस प्लेट के नीचे दबाव 120 kN/m² तक सीमित किया जाना चाहिए।

चूंकि ऊपरी मिट्टी की परत ईंट-टूटा मलबा युक्त भराव सामग्री से बनी है, नींव को मौजूदा जमीन की सतह के ऊपर हाइपरटेरे (ऊंची मंजिल) के रूप में बनाया जाना चाहिए। इससे महंगा मिट्टी हटाने का खर्च बचाया जा सकता है।

-----
क्या हमें ज़मीन के साथ कोई समस्या है? क्या भराव के ऊपर सिर्फ फिर से उपजाऊ मिट्टी की परत डाल देना पर्याप्त होगा? आप लोग इसे कैसे देखते हैं?

शुभकामनाएँ
आंडी डी
 

andi-2000

06/08/2016 10:37:35
  • #2
साथ ही दो भूमिगत प्रोफाइल भी संलग्न हैं



 

Müllerin

06/08/2016 11:28:08
  • #3


- हाँ, यह सामान्य है
- मेरी राय में कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि कोई हानिकारक पदार्थ नहीं मिले हैं?
- तुम यह सामग्री जमीन पर क्यों फैलाना चाहते हो? (मैं ऐसा नहीं करता, अगर जमीन काफी बड़ी हो तो मैं केवल एक टीला बनाता, लेकिन यह व्यक्तिगत पसंद है)

कम खुदाई काम नहीं करेगी, देखो अगला पैराग्राफ तुम्हारा।



जिसका मतलब है कि मिट्टी की लेयर तक, यानी काफी बड़ी मात्रा में मिट्टी को हिलाया जाएगा।



यह मुझे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पहले कहा गया कि मिट्टी मजबूत नहीं है, और फिर लिखा है कि अगर पर्याप्त मिट्टी ऊपर डाली जाए और उसे सख्त किया जाए तो यह ठीक होगा। सवाल है कि कितनी मिट्टी चाहिए और जब आपका घर आस-पास के मकानों से आधा मंजिल ऊपर होगा तो इसका दृश्य कैसे होगा। शायद इसके लिए अनुमति भी चाहिए।


शायद। वहां निर्माण करना संभव है, बस यह आपके अनुमान से महंगा हो सकता है।



नहीं!

मैं दोनों विकल्पों के लिए खर्च का अनुमान बनवाने की सलाह दूंगा। क्या पड़ोसी हैं? उनसे पूछो कि उन्होंने कैसे किया, क्योंकि उनकी मिट्टी भी समान होगी।

सभी जानकारी बिना गारंटी के, मेरा पढ़ाई का समय कुछ समय पहले का है।
 

andi-2000

09/08/2016 22:22:19
  • #4
उत्तर देने के लिए धन्यवाद!

आज मैंने एक ट्रेंच कंस्ट्रक्टर को फोन किया, वह मिट्टी के काम के लिए एक प्रस्ताव बनाने के लिए 150-200€ मांग रहा है!?! क्या यह ट्रेंच कंस्ट्रक्टर्स के बीच सामान्य है?
 

Steven

10/08/2016 10:35:58
  • #5
हेलो andi-2000

यह कभी-कभी तब होता है जब गहरे निर्माणकर्ता के पास काम के ऑर्डर पूरे भरे होते हैं। वह बस और सादा तौर पर तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हारे इलाके में और भी गहरे निर्माणकर्ता होंगे।

स्टीवन
 

MarcWen

10/08/2016 11:18:57
  • #6


हमने अभी हाल ही में कुछ ऐसा ही किया है। 80 सेमी की मिट्टी को बदलना। इस पूरे काम की लागत लगभग 17,000 यूरो आई। हमारी खुदाई की जगह शायद 2-3 मीटर बड़ी थी, इसलिए आपको इस राशि से कम खर्च करना चाहिए। इसके अलावा हमें खुदाई की मिट्टी (चिकनी मिट्टी) को भी नष्ट करना पड़ा। लेकिन शायद आप इससे बच नहीं पाएंगे, आखिर आप इतनी सारी मिट्टी के साथ क्या करना चाहते हैं, जब आपकी जगह लगभग तैयार हो चुकी है।
 

समान विषय
14.08.2012अपना घर बनाना? ज़मीन पर विचार हो रहा है19
25.03.2012अब जमीन - अगले साल घर निर्माण23
15.01.2013घर बनाने के लिए भू-मूल्यांकन रिपोर्ट10
24.07.2014भूमि मूल्यांकन रिपोर्ट, भराई - अतिरिक्त लागत?11
17.03.2015हनोवर क्षेत्र में भूमि परीक्षण। लागत? प्रदाता?10
26.05.2015जमीन खरीदें या छोड़ दें?12
15.08.2016भूमिगत अभियंता स्थैतिक इंजीनियर से असहमत हैं27
31.07.2019घर के लिए जमीन भरना और दबाना155
27.03.2017भूमि प्लेट के लिए मिट्टी भरना25
27.03.2017मृदा परीक्षण के अनुसार मिट्टी के खुदाई के अनुमानित लागत14
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
07.01.2019ढलान पर फर्श स्लैब के साथ घर52
19.11.2019मिट्टी की जांच के कारण भूमि के लिए प्रारंभिक अनुबंध17
22.11.2023शहर में विला या एकल परिवार का घर 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली जमीन पर - आयताकार585
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
15.07.2020भूमि जांच भी अगर मैं तहखाना नहीं बनाता?13
22.02.2023बंगलो 140 वर्ग मीटर के लिए भूतल रिपोर्ट, WU कंक्रीट के लिए अतिरिक्त लागत?33
31.07.2023क्या मौजूदा भू-तकनीकी रिपोर्ट के साथ मिट्टी की जांच आवश्यक है?17
30.08.2023हल्की ढलान वाली जगह पर फर्श प्लेट के लिए जमीन तैयार करना15
06.12.2023निर्माण के लिए भूमि परीक्षण की व्याख्या25

Oben