fragg
15/04/2020 08:42:06
- #1
सुप्रभात!
निम्नलिखित स्थिति:
मेरे पास एक छोटा घर है जिसमें तहखाना है - और उससे 20 मीटर दूर एक काफी जर्जर स्थिति वाली गेराज है, जिसे अस्थायी रूप से बिजली की जरूरत है, जब तक कि उसे दो-तीन सालों में सुंदर बनाया न जाए। उस काम को मैं एक इलेक्ट्रिशियन के हाथों सौंप दूंगा।
निर्माण चरण में मेरे इलेक्ट्रिशियन ने तहखाने से एक सामान्य 230v अंडरग्राउंड केबल बिछवाई है, जो काफी लंबी है। पर मैंने ध्यान दिया है कि 230v मेरे लिए वास्तव में पर्याप्त नहीं होगा।
घर के उपयोग कक्ष (तहखाना, पार्किंग के नीचे) में हमारे पास एक 400v 32a सॉकेट है, सिर्फ इसलिए कि वह वहाँ हो, और अगर कभी ई-कार आ जाए तो कारपोर्ट में वॉलबॉक्स लगाना आसान रहे।
निम्नलिखित विचार है:
230v अंडरग्राउंड केबल कारपोर्ट तक आएगी, बिजली और सामान्य सॉकेट के लिए।
मैं एक 400v केबल दफनाऊंगा। मैं तहखाने की दीवार में एक छेद करूँगा, केबल को वहाँ से निकालूँगा, और इसे जैसे कि ब्रुन्नेंस्शॉम (Brunnenschaum) से सील करूँगा। मैं उस पर 32a प्लग लगवाऊंगा, और इसे सॉकेट में लगाऊंगा।
गेराज में भी मैं एक प्लग लगाऊंगा, और उसे एक मोबाइल निर्माण बिजली वितरण बॉक्स में लगाऊंगा। वे स्प्लैशप्रूफ होते हैं, ग्रे प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनमें 6 सामान्य सॉकेट, एक 400/16 और एक 400/32 होता है।
जब गेराज तैयार हो जाएगी, मैं तहखाने में 400v केबल को गीषहार्ज मफलिंग (Gießharzmuffe) से मफ करूंगा, और इलेक्ट्रिशियन से उसे सबडिस्ट्रिब्यूशन में कनेक्ट करूंगा।
क्या यह काम करेगा?
क्या मैं केबल पर प्लग लगा सकता हूँ?
क्या यह तकनीकी रूप से संभव है? हो सकता है अंडरग्राउंड केबल के तार अलग हों।
हमारे यहाँ भूजल की समस्या नहीं है, पर क्या ब्रुन्नेंस्शॉम पर्याप्त होगा, या मुझे कोर ड्रिलिंग (Kernbohrung) और प्रेसरिंग डिक्टुंग (Pressringdichtung) करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसी डॉयमा (Doyma) थोड़ी ज़्यादा होगी...
यह अस्थायी समाधान लगभग 2 साल तक काम करेगा, गेराज में मैं फ्लेक्स, लाइट, स्विच सॉ और लकड़ी चीरने वाला चलाऊंगा।
धन्यवाद।
निम्नलिखित स्थिति:
मेरे पास एक छोटा घर है जिसमें तहखाना है - और उससे 20 मीटर दूर एक काफी जर्जर स्थिति वाली गेराज है, जिसे अस्थायी रूप से बिजली की जरूरत है, जब तक कि उसे दो-तीन सालों में सुंदर बनाया न जाए। उस काम को मैं एक इलेक्ट्रिशियन के हाथों सौंप दूंगा।
निर्माण चरण में मेरे इलेक्ट्रिशियन ने तहखाने से एक सामान्य 230v अंडरग्राउंड केबल बिछवाई है, जो काफी लंबी है। पर मैंने ध्यान दिया है कि 230v मेरे लिए वास्तव में पर्याप्त नहीं होगा।
घर के उपयोग कक्ष (तहखाना, पार्किंग के नीचे) में हमारे पास एक 400v 32a सॉकेट है, सिर्फ इसलिए कि वह वहाँ हो, और अगर कभी ई-कार आ जाए तो कारपोर्ट में वॉलबॉक्स लगाना आसान रहे।
निम्नलिखित विचार है:
230v अंडरग्राउंड केबल कारपोर्ट तक आएगी, बिजली और सामान्य सॉकेट के लिए।
मैं एक 400v केबल दफनाऊंगा। मैं तहखाने की दीवार में एक छेद करूँगा, केबल को वहाँ से निकालूँगा, और इसे जैसे कि ब्रुन्नेंस्शॉम (Brunnenschaum) से सील करूँगा। मैं उस पर 32a प्लग लगवाऊंगा, और इसे सॉकेट में लगाऊंगा।
गेराज में भी मैं एक प्लग लगाऊंगा, और उसे एक मोबाइल निर्माण बिजली वितरण बॉक्स में लगाऊंगा। वे स्प्लैशप्रूफ होते हैं, ग्रे प्लास्टिक के बने होते हैं, जिनमें 6 सामान्य सॉकेट, एक 400/16 और एक 400/32 होता है।
जब गेराज तैयार हो जाएगी, मैं तहखाने में 400v केबल को गीषहार्ज मफलिंग (Gießharzmuffe) से मफ करूंगा, और इलेक्ट्रिशियन से उसे सबडिस्ट्रिब्यूशन में कनेक्ट करूंगा।
क्या यह काम करेगा?
क्या मैं केबल पर प्लग लगा सकता हूँ?
क्या यह तकनीकी रूप से संभव है? हो सकता है अंडरग्राउंड केबल के तार अलग हों।
हमारे यहाँ भूजल की समस्या नहीं है, पर क्या ब्रुन्नेंस्शॉम पर्याप्त होगा, या मुझे कोर ड्रिलिंग (Kernbohrung) और प्रेसरिंग डिक्टुंग (Pressringdichtung) करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसी डॉयमा (Doyma) थोड़ी ज़्यादा होगी...
यह अस्थायी समाधान लगभग 2 साल तक काम करेगा, गेराज में मैं फ्लेक्स, लाइट, स्विच सॉ और लकड़ी चीरने वाला चलाऊंगा।
धन्यवाद।